土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 单层厂房纵向柱列温度应力的计算

单层厂房纵向柱列温度应力的计算

发布于:2022-09-05 14:11:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

J.0.1 当纵向温度应力由柱列承受时,柱的温度应力可按下列方法计算:
    1 纵向柱列在温度作用下的计算,可假定纵向柱列在柱间支撑处为不动支点,并可按下列公式计算由于温度变化在柱顶与起重机梁顶面标高处产生的水平位移(图J.0.1);

65142_1227677_1227738_0.jpg

图J.0.1 温度作用下纵向柱列的计算
65142_1227677_1227738_1.jpg

    式中:△n1——由于温度变化在柱顶处产生的水平位移(mm);
          △n2——由于温度变化在起重机梁顶面处产生的水平位移(mm);
          ξ1、ξ2——位移损失系数,ξ1可取1.0,ξ2可取0.6;
          α——线膨胀系数,钢结构取12×10-6,混凝土结构取10×10-6(1/℃);
          an——不动点至所计算柱之间的距离,宜取柱间支撑中心到端部第二根柱的距离(mm);
          △t——计算温度差,可按表J.0.1采用。

表 J.0.1 计算温度差
65142_1227677_1227738_2.jpg

    2 柱顶和起重机梁顶面标高处的反力,可根据该二点的位移值,按一般排架分析的方法求得;
    3 柱脚处因温度变化引起的弯矩和剪力,可按下列公式计算:

65142_1227677_1227738_3.jpg

    式中:MA——柱脚处因温度变化引起的弯矩(kN·m);
          VA——柱脚处因温度变化引起的剪力(kN);
          η——温度应力损失系数,可取0.7;
          RB——起重机梁顶面标高处的反力(kN);
          RC——柱顶反力(kN);
          h——柱顶到柱脚处的距离(m);
          h2——起重机梁顶面到柱脚处的距离。

J.0.2 当采用柱间支撑承受纵向柱列的温度应力时,可假定不动铰近似位于两支撑之间,按本规范公式(J.0.1-2)求出下柱支撑顶面标高处因温度作用产生的水平位移,并应按下式计算支撑斜杆的内力:

65142_1227677_1227738_4.jpg

    式中:N1——因温度作用引起下柱支撑斜杆的内力(kN);
          θ——下柱支撑斜杆与水平线之间的夹角;
          A1——下柱支撑斜杆的截面面积(mm2);
          A2——起重机梁或其他纵向杆件的截面面积(mm2);
          E——支撑的弹性模量(kN/mm2);
          l——下柱支撑之间距离(m);
          a'n——不动点至支撑之间距离(m)。

相关资料推荐:

超长框架结构温度应力计算

高温海底管道温度应力计算与屈曲模拟研究


知识点:纵向柱列温度应力计算


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基坑设计中地面荷载取值建议

规范取值: 《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB 50739—2011) 条文 5.1.3 设计荷载除土压力、水压力外,还应包括邻近建筑、材料、机具、车辆等附加荷载。地面上的附加荷载应按实际作用值计取,实际值如小于20KPa,宜按20KPa的均布荷载计取。 《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ167-2009)

回帖成功

经验值 +10