7.0.1 异形柱结构的施工及验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定,并应与设计单位配合,针对异形柱结构的特点,制定专门的施工技术方案并严格执行。
7.0.2 对有抗震设防要求的异形柱结构,按一、二、三级抗震等级设计的框架,其纵向受力普通钢筋应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
7.0.3 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。
7.0.4 异形柱框架的受力钢筋采用焊接或机械连接时,接头的类型及质量应符合设计要求及现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。
7.0.5 异形柱混凝土的粗骨料宜采朋碎石,最大粒径不宜大于31.5mm,并应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的相关规定。
7.0.6 每楼层的异形柱混凝土应连续浇筑、分层振捣,且不得在柱净高范围内留置施工缝,条件允许时可采用自密实混凝土。框架节点核心区的混凝土应采用相交构件混凝土强度等级的最高值。
7.0.7 冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104和施工技术方案的规定。
7.0.8 异形柱结构施工的尺寸允许偏差应符合表7.0.8的规定,尺寸允许偏差的检验方法应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。
表7.0.8 异形柱结构施工的尺寸允许偏差
7.0.9 当替换原设计的墙体材料时,应办理设计变更文件。填充墙与框架柱、梁之间均应有可靠的连接,尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。
7.0.10 异形柱柱体及节点核心区内不得预留或埋设水、电、燃气管道和线缆;安装水、电、燃气管道和线缆时,不应削弱柱截面。
相关资料推荐:
知识点:异形柱结构的施工及验收
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
异形柱板梁
返回版块7858 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
大跨度异形钢箱梁 斜拉索连廊施工技术近年来,随着经济的发展以及人们文化和审美层次的提高,建筑结构不在拘泥于传统的结构形式,城市多元化的蓬勃发展,恢弘、大气的设计创新也日益突显,在满足功能要求的前提下,建筑结构越来越向复杂多样化发展。奇特的造型、复杂的结构带来的不仅是强有力的视觉冲击,也给工程施工带来了极大的挑战。目前大跨度连廊设计已成为现代群体建筑的时尚并引领潮流,外形独特,造型新颖,由单一的平面规则形状向复杂的三维空间造型迈进。但往往由于其跨度大、造型复杂、荷载大,施工方法不当,易导致钢结构施工精度低、施工速度慢、安全性能差、建造成本高,施工方法的选择成为制约大跨度异形钢结构斜拉索连廊施工工期和成本的重要因素,随之也面临施工的难题。