本文来源:制冷世界
膨胀罐参考选型表
制冷量(KW) |
膨胀罐容积(L) |
配套配件 |
<12.5 |
5 |
自动补水阀及泄压阀 |
12.5~25 |
8 |
|
25~45 |
12 |
|
45~75 |
19 |
|
75~112.5 |
24 |
|
112.5~150 |
36 |
注:
①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。
②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。
③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。
储能(缓冲)水箱参考选型表
制冷量(KW) |
水箱容量(L) |
安装要求 |
<20 |
60 |
安装在回水端,高进低出,顶部安装排气阀 |
20~45 |
100 |
|
45~70 |
200 |
|
70~130 |
300 |
注:
①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。
②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。
压差旁通阀参考选型表
制冷量(KW) |
压差旁通阀口径 |
压差旁通阀选型 |
建议设定值 |
<12.5 |
DN20 |
ADP系列全通可视压差旁通阀 |
空调0.7~1.5bar 地暖设定值0.3~0.7bar 空调和地暖同一泵时0.7~1.5bar |
12.5~25 |
DN25 |
||
25~45 |
DN32 |
||
45~70 |
DN40 |
||
70~100 |
DN50 |
注:
①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。
②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。
③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。
空调水管径选型表
流量(m3/h) |
管径 |
参考流速(m/s) |
管径(英寸) |
参考制冷量(KW) |
管内水容量(kg/m) |
1 |
DN25 |
0.566 |
1 |
6 |
0.491 |
1-2 |
DN32 |
0.346-0.691 |
1-1/4 |
6-12 |
0.804 |
2-4 |
DN40 |
0.442-0.884 |
1-1/2 |
12-24 |
1.256 |
5-7 |
DN50 |
0.707-0.99 |
2 |
25-40 |
1.963 |
8-17 |
DN65 |
0.577-1.227 |
2-1/2 |
46-100 |
3.317 |
18-26 |
DN80 |
0.995-1.437 |
3 |
105-150 |
5.024 |
27-44 |
DN100 |
0.955-1.556 |
4 |
155-255 |
7.85 |
常用公式:
①流量(m3/h)=0.002826 x 管内直径平方(m㎡)x 流速(m/s);
②水流量(m3/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水差℃);
③5℃温差时,水流量(m3/h)=0.172 x 制冷量(KW)
注:
采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 568 人订阅
阅读下一篇
热水采暖平衡调节的实现知识点:热水采暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 室内系统 1.垂直单管顺流式系统 已有建筑的室内供暖系统多为垂直单管顺流式系统,其中有垂直单管串联式、垂直单管带跨越式系统和垂直单双管混合式系统。 由于每组散热器上没有设置温控调节工具,加上散热器的富裕量一般偏大,运行时循环流量又不足,产生上热下冷的垂直失调是显而易见的。尤其是垂直单管串联式系统的失调更明显,其次是垂直单管带跨越式系统,垂直单双管混合式系统的情况要好一些,举例而言,一般建筑七层楼顶层的温度能达到20-22℃,而在一、二层室内温度仅13-16℃,温差6-7℃,这是由于水平失调,而且远端流量减少,所以远端的垂直失调要比近端严重,因而上下层的温差自然就大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发