土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀罐 缓冲水箱 压差旁通阀 空调水管径参考选型表

膨胀罐 缓冲水箱 压差旁通阀 空调水管径参考选型表

发布于:2022-09-05 13:21:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


本文来源:制冷世界

膨胀罐参考选型表


制冷量(KW)

膨胀罐容积(L)

配套配件

<12.5

5

自动补水阀及泄压阀

12.5~25

8

25~45

12

45~75

19

75~112.5

24

112.5~150

36


注:

①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。

②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。

③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。



储能(缓冲)水箱参考选型表


制冷量(KW)

水箱容量(L)

安装要求

<20

60

安装在回水端,高进低出,顶部安装排气阀

20~45

100

45~70

200

70~130

300


  注:

①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。

②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。



压差旁通阀参考选型表


制冷量(KW)

压差旁通阀口径

压差旁通阀选型

建议设定值

<12.5

DN20

ADP系列全通可视压差旁通阀

空调0.7~1.5bar

地暖设定值0.3~0.7bar

空调和地暖同一泵时0.7~1.5bar

12.5~25

DN25

25~45

DN32

45~70

DN40

70~100

DN50

  注:

①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。

②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。

③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。


空调水管径选型表


流量(m3/h)

管径

参考流速(m/s)

管径(英寸)

参考制冷量(KW)

管内水容量(kg/m)

1

DN25

0.566

1

6

0.491

1-2

DN32

0.346-0.691

1-1/4

6-12

0.804

2-4

DN40

0.442-0.884

1-1/2

12-24

1.256

5-7

DN50

0.707-0.99

2

25-40

1.963

8-17

DN65

0.577-1.227

2-1/2

46-100

3.317

18-26

DN80

0.995-1.437

3

105-150

5.024

27-44

DN100

0.955-1.556

4

155-255

7.85


常用公式:

①流量(m3/h)=0.002826 x 管内直径平方(m㎡)x 流速(m/s);

②水流量(m3/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水差℃);

③5℃温差时,水流量(m3/h)=0.172 x 制冷量(KW)


注:

采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水采暖平衡调节的实现

知识点:热水采暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 室内系统 1.垂直单管顺流式系统 已有建筑的室内供暖系统多为垂直单管顺流式系统,其中有垂直单管串联式、垂直单管带跨越式系统和垂直单双管混合式系统。 由于每组散热器上没有设置温控调节工具,加上散热器的富裕量一般偏大,运行时循环流量又不足,产生上热下冷的垂直失调是显而易见的。尤其是垂直单管串联式系统的失调更明显,其次是垂直单管带跨越式系统,垂直单双管混合式系统的情况要好一些,举例而言,一般建筑七层楼顶层的温度能达到20-22℃,而在一、二层室内温度仅13-16℃,温差6-7℃,这是由于水平失调,而且远端流量减少,所以远端的垂直失调要比近端严重,因而上下层的温差自然就大。

回帖成功

经验值 +10