土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 惨烈!配电室爆炸,8人瞬间变成渣!附2022版配电室常见隐患

惨烈!配电室爆炸,8人瞬间变成渣!附2022版配电室常见隐患

发布于:2022-09-05 09:07:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

配电室是企业生产过程最重要的公共系统之一 ,在安全管理中,大多只重视触电伤害,爆燃事故往往被忽视!                                                                                                                                                                                                  

电老虎触电伤人的,电老虎爆炸更伤人!


下面三起事故非常典型,共致5人死亡,检修工正在检修配电室,突然发生爆燃,瞬间粉身碎骨!不要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!



     

案例一


     




     

案例二


     




     

     

案例三


     

     



附配电间安全管理上墙看板


电房是需要配备专人管理并且每天进行安全检查的,但有些工业园区和企业并没有按照规定落实-- 如何检查配电房安全隐患。



     

常见安全隐患


     

1.检查配电房门、窗是否 关闭、密合。


2.检查配电房是否 在醒目位置悬挂了“高压危险、闲人免进”、“严禁烟火”等警示标识牌。

3.检查配电房的门是否为 防火门并按规定向外开启


4.检查配电房、变(配)电室的出入口是否 设置了高度不低于400mm的挡鼠板。


5.检查配电房与室外相通的洞、通风孔 是否设置了防止鼠、蛇等小动物进入的防护措施 (如采用金属网时,网格不得大于10㎜×10㎜)。检查配电房室内电缆沟 是否采取防水和排水措施。

6.检查配电房内的电缆线 是否放置在电缆沟内,并加设了防护盖板。

7.检查配电房内 是否放置有可燃、易燃易爆物品和杂物,是否违规设置了维修等生产工作台。

8.检查配电柜前、后 地面 是否铺设了绝缘胶垫,绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。

9.配电房长度超过7m时,是否 设置了两个出口,并分布在配电房的两端。

10.检查配电房和发电机房 是否设置在了同一房间内, 有无做有效的 实体墙防火分隔。

11.检查配电房是否配备了 绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品, 以及是否配备了 应急照明灯具和灭火器材、备有“禁止合闸,有人工作”的标识牌。

12.检查电气操作工具及防护用品是否 完好可靠,有无定期检测记录和标识。

(1)电气绝缘安全用具中的绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的 绝缘试验 周期为 每年一次;

(2) 高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为 每半年一次。



13

配电室未设置警示标志

援引依据:

GB 2894《安全标志及其使用导则》

具体条款:

4.2.3  警告标志(当心触电)

隐患危害:

易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。


14

开关柜操作地面未铺设绝缘胶电

援引依据:

DB 11/T 527《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.2  室内变压器、高压配电装置、低压配电装置操区、维护通道应铺设绝缘胶垫。

隐患危害:

易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。


15

配电室出入口无挡板

援引依据:

DB  11/T 527《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.9  出入口应设置不低于400mm的防小动物挡板并采取其他的防鼠措施。

隐患危害:

当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。

同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。


16

配电室门开启方向错误,且材质不符合

援引依据:

DB  11/T 527 《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.9  配电室门、窗及安全出口的设置应符合......

隐患危害:

当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。


     

17

配电室外开窗户未设置纱窗

援引依据:

DB  11/T 527《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.9  配电室门、窗及安全出口的设置应符合.....

隐患危害:

纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。


18

绝缘垫积灰

援引依据:

DB  11/T 527 《变配电室安全管理规范》

具体条款:

7.4.7  应根据....清扫检查

隐患危害:

绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。


19

电缆沟盖板不全,沟内积灰

援引依据:

DB 11/T 527 《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.3.3  电缆沟盖板齐全,电缆.......设置的防水、排水设施完好有效。

隐患危害:

容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。


20

应急照明无效

援引依据:

DB  11527 《变配电室安全管理规范》

具体条款: 6.3.6  正常照明和应急照明系统应完好.......

隐患危害:

如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜系统保护

EntelliGuard 断路器(Breaker) ANSI 等级、UL 1066 认证的抽出式断路器。断路器以手动或电动两种形式提供。电动断路器可以通过 Entellisys 进行合闸、分闸和跳闸。手动断路器只能通过Entellisys 跳闸。EntelliGuard 断路器可用在 800、1600、2000、3200、4000 和 5000 安培框架尺寸中,短路分断额定值从 30kA 到 200kA。EntelliGuard 断路器的附件包括带有机械锁定(本地锁定)的警铃和网络联锁(仅适用于电动断路器)。

回帖成功

经验值 +10