剪力墙的组成:墙柱,墙身,墙梁
一、墙柱
1.墙柱编号
2.约束边缘构件
3.构造边缘构件
二、墙身
墙身编号,由墙代号、序号以及墙身所配置的水平与竖向分布钢筋的排数组成,其中排数注写在括号内。表达形式为:
QXX(XX排)
注:1、在编号中:如若干墙体的截面尺寸与配筋相同,仅截面与轴线的关系不同时,可将其编为同一墙柱号;又如若干墙身的厚度尺寸和配筋均相同,仅墙厚与轴线的关系不同或墙身长度不同时,也可将其编为同一墙身号,但应在图中注明与轴线的几何关系。
当墙身所设置的水平与竖向分布钢筋的排数为2时可不注。
对于分布筋网的排数规定:
当剪力墙厚度不大于400时,应配置双排;
当剪力墙厚度大于400,但不大于700时,宜配置三排;
当剪力墙厚度大于700时,宜配置四排。
当剪力墙配置的分布钢筋多于两排时,剪力墙拉筋两端应同时勾住外排水平纵筋和竖向纵筋,还应与剪力墙内排水平纵筋和竖向纵筋绑扎在一起。
三、墙梁
当表示剪力墙上开洞时通常用连梁(跨高比<5)或洞口的方式表达,从设计意图中可以看出,钢筋的放置原则为洞口周边做加强处理。其中的暗梁和边框梁为框架剪力墙结构中的构造措施。
要点:
1.连梁混凝土等级同对应的剪力墙;
2.连梁通常表达在梁图中,而暗梁和边框梁通常表达在剪力墙图中通常在梁图中给出,随其他梁一起处理即可
(一)暗梁
随剪力墙一同给出,在剪力墙图中表示。
(二)墙柱钢筋的计算(同柱,略)
(三)墙身钢筋的计算:
1.水平分布筋(基处顶面以下)
(1)当插筋保护层厚度>5d时
Hj>Lae(la),弯折长度为Max(6d,150)
Hj≤Lae(la),弯折长度为15d
根数:间距≤500且不少于两道水平钢筋和拉筋
(2)当插筋保护层厚度≤5d时
Hj>Lae(la),弯折长度为Max(6d,150)
Hj≤Lae(la),弯折长度为15d
根数:设置锚固区横向钢筋(Hj-bhc-100)/min(10d,100)*排数
2.水平分布筋(基础顶面以上):
(1)墙端为暗柱时
外侧钢筋连续通过
外侧钢筋=墙长-2*保护层
内侧钢筋=墙长-保护层*2+15*D*2
(2)墙端为端柱时
外侧钢筋=柱宽-保护层+15*D
内侧钢筋=墙长-保护层*2+15*D*2
根数=[(层高-50)/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)]*排数
3.垂直分布筋:
(1)首层(无地下室):
①采用绑扎连接时
纵筋长=层高(扣洞口高+15*d*2)+1.2Lae(与上层钢筋的搭接)
插筋长度=弯折长度+竖直锚固长度+搭接长度1.2Lae
②采用机械连接(如直螺纹套筒)时
纵筋长=层高(扣洞口高+15*d*2)-500+500
插筋长度=弯折长度+竖直锚固长度+非连接区500
(2)中间楼层部位:
①采用绑扎连接时
长度=层高(扣洞口高+15*d*2)+1.2Lae(与上层钢筋的搭接)
②采用机械连接(如直螺纹套筒)时
长度=层高(扣洞口高+15*d*2)-500+500
(3)顶层:
①采用绑扎连接时
长度=层高(扣洞口高+15*d*2)-板厚+12d
②采用机械连接(如直螺纹套筒)时
长度=层高(扣洞口高+15*d*2)-500-板厚+12d
(4).剪力墙垂直分布筋根数:
根数=[(墙净长-S/2*2)/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边S/2开始布置)]*排数
S:墙身纵筋间距
4.拉筋计算:
长度=墙厚-保护层*2+1.9d*2+5*d*2
根数:根数=(墙面积-门洞总面积-暗柱所占面积-暗梁面积-连梁所占面积)/(横向间距*纵向间距)+1。
5.墙梁钢筋的计算:
(1)支座负筋:
①锚入墙内长度:同受力钢筋
②伸入跨内长度:同框架梁
(2)侧面钢筋:
同梁侧面钢筋
(3)顶层连梁纵向钢筋伸入墙肢长度范围内应设置箍筋:
①直径:同跨中箍筋
②间距:150mm
(4)箍筋加密(同框架梁):
①抗震等级一级:≥2hb且≥500
②抗震等二~四级:≥1.5hb且≥500
知识点:剪力墙钢筋的手算
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 188 人订阅
阅读下一篇
具有中国特色的叠合剪力墙体系1.叠合剪力墙体系简述 叠合剪力墙体系源于德国,20世纪60年代初,一家一直从事钢结构桁架梁研发与生产的德国Filigran公司发明了格构钢筋,在此基础上又发明了叠合楼板、叠合墙板,并逐渐形成了一套完整的结构体系——
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发