土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计容量计算

火灾自动报警系统设计容量计算

发布于:2022-09-02 11:01:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013  3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。


其中3200点、1600点、200点和100点为设备总数和地址总数中较大者的限值。

图片


01

任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。

火灾报警控制器

仅具有火灾报警功能控制器。

具有报警和联动自动消防设备功能的控制器即火灾报警控制器(联动型)。

设备总数

火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块自然个数。

地址总数

每个设备在系统中有一个独立的地址编码【类似居民身份证号码,每人一个,不能重复】,地址编码数可以认为是地址总数。

火灾探测器(含配接输入模块的火灾探测器,此时以探测器计数,不计模块数)、火灾手动报警按钮1个设备默认只有1个地址;联动模块如输入/输出模块和多输入/输出模块地址数按设备生产厂家标称地址数计算,一般来说1个模块默认只有1个地址,除非特别注明。

当输入/输出模块和多输入/输出模块有2个及以上的地址编码时,可以理解为是把两个及以上的设备集成在一起,该设备的地址总数为2个及以上。

例如:有3个多输入/输出模块,每个模块分别有2个不同的地址编码,按照设备计数是3个,按照地址计数是6点。

计数基准

设备总数和地址总数同时计,两个数都不能超过3200点。因系统不允许一个地址带多个设备,因此只要地址点数不超过3200点,设备数自然满足要求。

例证

如一台火灾报警控制器连接火灾探测器2200只,手动火灾报警按钮200只,多输入/输出模块500只(每只有2地址)。

则:火灾探测器设备数是2200只、地址数是2200点;手动火灾报警按钮设备数是200只、地址数是200点;

多输入/输出模块设备数是500只、地址数是2x500=1000点。

系统设备数=2200+200+500=2900只

系统地址数=2200+200+(2x500)=3400点

判定:系统虽设备数未超3200只,但地址总数超过3200点,因此不符合要求。


02

任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。

消防联动控制器

联动模块的地址总数不应超过1600点。

火灾报警控制器(联动型)

模块总数不应超过1600点,此处的模块是指联动模块,不包括配接输入模块火灾探测器的模块,因输入/输出模块和多输入/输出模块地址数可能与设备数不同,计算以模块地址数计,不以设备数量计。

因火灾报警控制器(联动型)既连接火灾探测器、手动火灾报警按钮又连接模块(即联动模块),要同时满足模块总数不应超过1600点,模块总数+火灾探测器+手动火灾报警按钮之和不超过3200点。

例证

如系统设有联动模块1500点,火灾探测器和手动火灾报警按钮之和最大为3200-1500=1700点。

如系统火灾探测器和手动火灾报警按钮之和为600点,系统设置联动模块最大量也只能为1600点,不能直接用3200-600=2600点计算。


03

任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

10%余量

仅对200点和100点而言,对3200点和1600点无明确规定。

每一火灾报警控制总线回路连接设备的总数不宜超过200点

每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100点


设备总数指的是地址总数。

每一火灾报警控制总线回路实际连接设备的总数(即地址总数)最大为180点,每一联动总线回路实际连接设备的总数(即地址总数)最大为90点。

部分产品火灾报警控制总线每个回路带载能力为252点,实际安装数量也不能超过180点;

如设备设计的带载能力为190点,则实际安装数量不能超过190x(1-10%)=171点而不是180点。

部分产品联动总线回路带载能力为128点,安装数量也不能超过90点;

如设备设计的带载能力为90点,则实际安装数量不能超过90x(1-10%)=81点而不是90点。

例证

如:一总线回路保护一个防火分区,设有120只感烟火灾探测器、40只手动火灾报警按钮、20只总线模块(每只模块设有2个地址)

则该总线回路实际点数=120+40+2x20=200点,超过了180点,不符合要求。

总线回路同时有火灾探测器、手动火灾报警按钮和联动模块

总线回路实际安装联动模块地址总数不应超过90点,火灾探测器和手动火灾报警按钮数量=180-联动模块地址总数

例证

如一总线回路设计火灾探测器50只,手动火灾报警按钮10只,联动模块100只。

虽然总数=50+10+100=160点,未超过180点,但联动模块为100点超过了90点上限,不符合要求。该回路联动模块最大安装点数为90点。


04

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

32点

32点为消防设备的数量,不考虑设备地址。如输入/输出模块或多输入/输出模块即使含有多个地址,也按一个设备计算,对于模块箱按模块箱中的模块数量计算。

总线穿越防火分区

计算数量时每个防火分区分别用设备总数除以32后进位取整再相加。

例证

如:某商场设置火灾自动报警系统,首层2个防火分区共用火灾报警控制器的2#回路总线。其中防火分区一:设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出):防火分区二:设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制器2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为( )。

防火分区一数量=(30+10+10)÷32=1.56进位取整为2只

防火分区二数量=(28+8+10)÷32=144进位取整为2只

总数为4个。

如:一总线回路保护一个防火分区,设有120只感烟火灾探测器、40只手动火灾报警按钮、20只总线模块(每只模块设有2个地址),需要设()总线隔离器。

该回路地址数=120+40+2x20=200点

设备数=120+40+20=180只 

总线短路隔离器数量=180÷32=5.6 进位取整为6只。

不能用该回路地址数计算。

相关资料推荐:

某十八层剪力墙结构高层住宅楼火灾自动报警及消防联动控制系统电气图纸(含设计说明)

https://ziliao.co188.com/zbd19328.html



知识点: 火灾自动报警系统设计容量计算


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅与商业组合建筑的分类与防火要求

在一级注册消防工程师资格考试中,我们经常遇到住宅里附设商业使用功能的建筑,有住宅底部设置的商业服务网点的建筑,也有住宅与其他使用功能建筑合建的建筑,两者的防火要求截然不同。怎么区分它们呢?

回帖成功

经验值 +10