土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通设计师,工作多年的经验估算值

暖通设计师,工作多年的经验估算值

发布于:2022-09-02 08:58:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

本文来源:筑龙暖通

作为一名暖通人,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,所以设计过程就很复杂,但是别着急,咱们可以踩在前辈的肩膀上前行!


今天就将一位暖通设计师,工作多年的经验估算值,分享给大家,让你的工作省时省力还省心!

一、面积估算    

     


制冷机房:1%建筑面积  


锅炉房:1%面积

  

公建换热站:0.5%建筑面积


住宅换热站:200 m 2 /5万 m 2 ,300 m 2 /10万 m 2


新风机房:20 m 2


加压送风机房:15 m 2   


采暖小室:12 m 2


通风兼排烟机房:20 m 2   

二、层高估算    

     

锅炉:净高5m  


换热站:净高4m


离心机:净高5m  


螺杆机:净高4m


溴化锂:净高5m

三、荷载估算    

     

锅炉房:1500kg/ m 2    ,且有振动


换热站:1000kg/ m 2


冷却塔:1000kg/ m 2  


油烟净化机组:200kg/ m 2


地暖:120kg/ m 2


四、价格估算    

     


地源热泵:1000元/ m 2 建筑面积


水环热泵:开式冷却塔,350元/ m 2 建筑面积


水环热泵:闭式冷却塔,400元/ m 2  建筑面积


风冷热泵:300元/ m 2 建筑面积


多联机:350元/ m 2 建筑面积


五、负荷估算    

     


采暖估算:40w/ m 2 建筑面积


采暖估算:80w/ m 2 采暖面积


办公:180w/ m 2  空调面积


会议:230w/ m 2 空调面积


多功能厅:250w/ m 2 空调面积


大餐饮:250w/ m 2 空调面积


小餐饮:300w/ m 2 空调面积


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库施工工序

冷库施工工序 1:施工人员、设备、材料进场(需经甲方进场验收) 2:冷库板、冷库门进场(需经甲方进场验收) 3:按图纸进行冷库定位、放线 4:冷库墙板安装(隐蔽工程验收)(重点监管) 5:冷风机进场及安装(需经甲方进场验收) 6:地面保温板安装(隐蔽工程验收)(重点监管) 7:地面混凝土施工(项目组负责,总包施工) 8:压缩机组进场并安装到位(需经甲方进场验收) 9:蒸发冷凝器进场并安装到位(需经甲方进场验收)

回帖成功

经验值 +10