土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库施工工序

冷库施工工序

发布于:2022-09-01 15:08:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

冷库施工工序

1:施工人员、设备、材料进场(需经甲方进场验收)

2:冷库板、冷库门进场(需经甲方进场验收)

3:按图纸进行冷库定位、放线

4:冷库墙板安装(隐蔽工程验收)(重点监管)

5:冷风机进场及安装(需经甲方进场验收)

6:地面保温板安装(隐蔽工程验收)(重点监管)

7:地面混凝土施工(项目组负责,总包施工)

8:压缩机组进场并安装到位(需经甲方进场验收)

9:蒸发冷凝器进场并安装到位(需经甲方进场验收)

10:制冷管道进场,进行管道焊接(需经甲方进场验收)(重点监管)

11:制冷管道试压检漏(需经政府主管部门验收合格)(隐蔽工程验收)

12:制冷管道保温施工(制冷管道试压检漏合格后)(日常监管)

13:电缆电线桥架安装(日常监管)

14:电缆电线放线,照明灯安装(日常监管)

15:冷库门安装(日常监管)

16:冷库设备强电接线(日常监管)

17:冲霜水管安装(日常监管)

18:制冷系统加注制冷剂、润滑油,开始调试(重点监管)

19:冷库开始降温,对甲方运维人员培训


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料

    2022-09-02 08:10:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝水系统的设计要点

知识点:冷凝水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷凝水管道布置的最重要的一点就是不能够使管道布置的过长,因为冷凝水布置一定要有0.001~0.003的坡度,所以要紧密结合建筑的吊顶设计进行冷凝水管的布置。 ★冷凝水管的布置 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。

回帖成功

经验值 +10