冷库施工工序

1:施工人员、设备、材料进场(需经甲方进场验收)

2:冷库板、冷库门进场(需经甲方进场验收)

3:按图纸进行冷库定位、放线

4:冷库墙板安装(隐蔽工程验收)(重点监管)

5:冷风机进场及安装(需经甲方进场验收)

6:地面保温板安装(隐蔽工程验收)(重点监管)

7:地面混凝土施工(项目组负责,总包施工)

8:压缩机组进场并安装到位(需经甲方进场验收)

9:蒸发冷凝器进场并安装到位(需经甲方进场验收)

10:制冷管道进场,进行管道焊接(需经甲方进场验收)(重点监管)

11:制冷管道试压检漏(需经政府主管部门验收合格)(隐蔽工程验收)

12:制冷管道保温施工(制冷管道试压检漏合格后)(日常监管)

13:电缆电线桥架安装(日常监管)

14:电缆电线放线,照明灯安装(日常监管)

15:冷库门安装(日常监管)

16:冷库设备强电接线(日常监管)

17:冲霜水管安装(日常监管)

18:制冷系统加注制冷剂、润滑油,开始调试(重点监管)

19:冷库开始降温,对甲方运维人员培训