土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 设计通风方式时的注意事项

设计通风方式时的注意事项

发布于:2022-09-01 16:42:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:通风方式

来源:网络,如有侵权,请联系删除


①、设在地下室(无外窗)防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区无自然通风条件,应设机械排风系统。排凤量应使防护区每小时换气4次以上,排风口设在离地面高度460mm以内。

②、应在防护区外便于操作的位置设置就地启动的电源开关。

③、喷放气体灭火剂前应自动将通风机、送排风口、防火阀等关闭。

④、设在地下(无外窗)的储存容器间应设机械排风装置,排风口应直通向室外。

⑤、防护区应设泄压口,根据灭火剂喷放速率计算泄压口面积提给建筑专业。

推荐资料:

中心医院平时及战时人防通风系统CAD施工图(三种通风方式)

https://ziliao.co188.com/d63353171.html 

人防三种通风方式控制原理图(含设备表)

https://ziliao.co188.com/d62377515.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料

    2022-09-02 07:52:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

事故通风设计常见问题以及解决措施

知识点:事故通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 问题一: 燃气地下厨房和没有直接通向室外门窗的内厨房没设事故排风。 改进措施: 根据GB50028-93 (2002年版)第.5.1条及7.2.28条规定,地下厨房及内厨房应设事故排风,事故排风量不应小于每小时12次换气计算。排风机可设于厨房内或室外。事故排风机应为防爆型。 问题二: 没有自然通风条件的燃气表间没设机械通风;有的设有机械通风,但通风机不是防爆型。

回帖成功

经验值 +10