知识点:通风方式
来源:网络,如有侵权,请联系删除
①、设在地下室(无外窗)防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区无自然通风条件,应设机械排风系统。排凤量应使防护区每小时换气4次以上,排风口设在离地面高度460mm以内。
②、应在防护区外便于操作的位置设置就地启动的电源开关。
③、喷放气体灭火剂前应自动将通风机、送排风口、防火阀等关闭。
④、设在地下(无外窗)的储存容器间应设机械排风装置,排风口应直通向室外。
⑤、防护区应设泄压口,根据灭火剂喷放速率计算泄压口面积提给建筑专业。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d63353171.html
人防三种通风方式控制原理图(含设备表)
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 575 人订阅
阅读下一篇
事故通风设计常见问题以及解决措施知识点:事故通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 问题一: 燃气地下厨房和没有直接通向室外门窗的内厨房没设事故排风。 改进措施: 根据GB50028-93 (2002年版)第.5.1条及7.2.28条规定,地下厨房及内厨房应设事故排风,事故排风量不应小于每小时12次换气计算。排风机可设于厨房内或室外。事故排风机应为防爆型。 问题二: 没有自然通风条件的燃气表间没设机械通风;有的设有机械通风,但通风机不是防爆型。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
回复 举报