《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求
民用建筑室内允许噪声级 dB(A) |
|||||||
建筑类别 |
房 间 名 称 |
时间 |
特殊标准 |
较高标准 |
一般标准 |
最低标准 |
|
住宅 |
卧室、书房(或卧室兼起居室) |
白天 |
≤40 |
≤45 |
≤50 |
||
夜间 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
||||
起居室 |
白天 |
≤45 |
≤50 |
≤50 |
|||
夜间 |
≤35 |
≤40 |
≤40 |
||||
学校 |
有特殊安静要求的房间 |
≤40 |
— |
— |
|||
一般教室 |
— |
≤50 |
— |
||||
无特殊安静要求的房间 |
— |
— |
≤55 |
||||
医院 |
病房、医护人员休息室 |
白天 |
≤40 |
≤45 |
≤50 |
||
夜间 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
||||
门诊室 |
≤55 |
≤55 |
≤60 |
||||
手术室 |
≤45 |
≤45 |
≤50 |
||||
听力测听室 |
≤25 |
≤25 |
≤30 |
||||
旅馆 |
客房 |
白天 |
≤35 |
≤40 |
≤45 |
≤50 |
|
夜间 |
≤25 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
|||
会议室 |
≤40 |
≤45 |
≤50 |
≤50 |
|||
多用途大厅 |
≤40 |
≤45 |
≤50 |
— |
|||
办公室 |
≤45 |
≤50 |
≤55 |
≤55 |
|||
餐厅、宴会厅 |
≤50 |
≤55 |
≤60 |
— |
|||
疗养院、托儿所、幼儿园 |
≤35 |
≤40 |
≤45 |
||||
歌剧院、音乐厅等 |
≤30 |
≤35 |
≤40 |
||||
录音室、演播室等 |
20~35 |
||||||
体育馆、健身房、游泳池等 |
50~60 |
||||||
适用范围:本标准适用于全国城镇新建、扩建和改建的住宅、学校、医院及旅馆等四类建筑中主要用房的隔声减噪设计。各类建筑的噪声限值为昼间开窗条件下的标准值
知识点:民用建筑隔声设计规范
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 500 人订阅
阅读下一篇
解读GB55009新规范开放式厨房不具备安装燃气条件,不予通气 强条:6.1.2家庭用户的燃具应设置熄火保护装置。燃具铭牌上标示的燃气类别应与供应的燃气类别一致。使用场所应符合下列规定:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
回复 举报