一、室外供热管道的布臵   

室外供热管道的平面布臵,应在保证供热管道安全可靠的运行前提下,尽量节约投资。其布臵形式分为树植状和环状两种。环状避免了树枝状的缺点,但是投资大,一般较少采用。

树枝状的优点:  造价低、运行管理方便。  

树枝状的缺点:  当局部出现故障时,其后的用户供热被停止。  

适用:对供热供应要求不严的场合。     


二、室外供热管道的敷设形式  


分为地上(架空)和地下两种敷设形式。   

(一)地上架空敷设   

地上架空敷设是将管道安装在地上的独立支架或墙、柱的托架 上。  

优点:不受地下水位的影响,施工时土方最小,便于维修。  

缺点:占地面积大,热损耗大,保温层易损坏,影响美观。 按支架的高度不同可分为低、中、高支架三种敷设形式。  

(1)低支架敷设   这种敷设形式是管底(保温层底皮)与地面保持0.5~1m的净距。如下图所示。

图片

(2)中支架敷设   这种敷设形式适用于有行人和大车通过处,其管底与地面的净距 为2.5~4m。 

(3)高支架敷设   这种敷设形式适用于交通要道或跨越公路、铁路,其净高跨越公 路时为4m,跨越铁路时为6m。如上图所示。     

(二)地下敷设   

在城市由于规划和美观的要求,不允许地上架空敷设时可采取地 下敷设。  地下敷设分为有地沟和无地沟两种,通常采用有地沟敷设。有地 沟敷设又分为通行、半通行和不通行地沟三种。  

(1)通行地沟敷设

适用于厂区主要干线,管道根数多(一般超过6根)及城市主要街道下。为了检修人员能在沟内自由行走,地沟的人行道宽>0.7m, 高≥1.8m。 

(2)半通行地沟敷设   

适用于2~3根管道且不经常维修的干线。高度能使维修人员在沟内弯腰行走,一般净高为1.4m,通道净宽为0.6~0.7m。    

(3)不通行地沟敷设   

适用于经常不需要维修,且管线根数在两条之内的支线。两管保温层外皮间距>100mm,保温层外皮距沟底120mm,距沟壁和沟盖下 缘>100mm。 

(4)无地沟敷设   

无地沟敷设是将普通管道直接埋在地下土层中。其热损耗大,防水也难处理。过去,除了原油输送管道的蒸汽伴热管采用此种敷设形式外,均不采用无地沟敷设。随着室外直埋保温技术的发展,无地沟 敷设应用越来越广泛。  

判断下面几种情况属于哪种敷设形式。

图片