一、规范要求
《自动喷水灭火系统设计规范》GB?50084-2017:
7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m 2 ,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
图7.2.3??障碍物下方增设喷头
1-顶板;2-直立型喷头;3-下垂型喷头;4-成排布置的管道(或梁、通风管道、桥架等)
二、注意问题
1) 通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物下增设的喷头应设置在中间位置,并按要求设置支架。
2)并排安装水管下面增设的喷头,应增设挡水板。