土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 变电站应急照明有哪些要求和设置要求GB 50229-2019

变电站应急照明有哪些要求和设置要求GB 50229-2019

发布于:2022-09-01 05:11:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  • 火灾应急照明和疏散标志应符合下列规定:


   1 户内变电站、户外变电站的控制室、通信机房、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明;


    2 地下变电站的控制室、通信机房、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明;


    3 地下变电站的疏散通道和安全出口应设灯光疏散指示标志;


    4 人员疏散通道应急照明的地面最低水平照
度不应低于1.0lx,楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0lx,继续工作应急照明应保证正常照明的照度;


    5 疏散通道上灯光疏散指示标志间距不应大于20m,高度宜安装在距地坪1.0m以下处;疏散照明灯具应设置在出入口的顶部或侧边墙面的上部。


6  除此之外还要满足:《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

最新要求哪些场所需要设置应急照明、备用照明汇总 ,https://bbs.co188.com/thread-10334714-1-1.html

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通用用电设备配电设计规范对插座的设置要求

一、 功率小于或等于0.25kW的电感性负荷以及小于或等于lkW的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。 二、 日用电器的插座线路,其配电应按下列规定确定:    1 插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口100W计。    2 插座的额定电流应按已知使用设备的额定电流的1.25倍

回帖成功

经验值 +10