  • 火灾应急照明和疏散标志应符合下列规定:


   1 户内变电站、户外变电站的控制室、通信机房、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明;


    2 地下变电站的控制室、通信机房、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明;


    3 地下变电站的疏散通道和安全出口应设灯光疏散指示标志;


    4 人员疏散通道应急照明的地面最低水平照
度不应低于1.0lx,楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0lx,继续工作应急照明应保证正常照明的照度;


    5 疏散通道上灯光疏散指示标志间距不应大于20m,高度宜安装在距地坪1.0m以下处;疏散照明灯具应设置在出入口的顶部或侧边墙面的上部。


6  除此之外还要满足:《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018