土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 型钢混凝土结构施工!

型钢混凝土结构施工!

发布于:2022-08-31 15:07:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

摄图网_501224087_wx_建筑工地塔吊(企业商用).jpg

型钢混凝土结构目前在我国还是一种新结构,型钢混凝土结构是钢结构与混凝土结构的组合体,这二者的施工方法都可以应用到型钢混凝土结构中来。但由于二者同时并存,因此也有一些特点,充分利用这些特点就能使施工效率提高。

  1. 型钢和钢筋施工

  型钢骨架施工应遵守钢结构的有关规范和规程。

  安装柱的型钢骨架时,先在上下型钢骨架连接处进行临时连接,纠正垂直偏差后再进行焊接或高强度螺栓固定,然后在梁的型钢骨架安装后,再次观测和纠正因荷载增加、焊接收缩或螺栓松紧不一而产生的垂直偏差。

  施工中应确保现场型钢柱拼接和梁柱节点连接的焊接质量,其焊缝质量应满足一级焊缝质量等级要求。

  对一般部位的焊缝,应进行外观质量检查,并应达到二级焊缝质量等级要求。

  工字形和十字形型钢柱的腹板与翼缘、水平加劲肋与翼缘的焊接应采用坡口熔透焊缝,水平加劲肋与腹板连接可采用角焊缝。

  箱形柱隔板与柱的焊接,宜采用坡口熔透焊缝。

  栓钉焊接前,应将构件焊接面的油、锈清除;焊接后栓钉高度的允许偏差应在±2mm以内,同时按有关规定抽样检查其焊接质量。

  在梁柱接头处和梁的型钢翼缘下部,由于浇筑混凝土时有部分空气不易排出,或因梁的型钢翼缘过宽妨碍混凝土浇筑(图1A415045-1),要在一些部位预留排除空气的孔洞和混凝土浇筑孔(图1A415045-2)

  型钢混凝土结构的钢筋绑扎,与钢筋混凝土结构中的钢筋绑扎基本相同。由于柱的纵向钢筋不能穿过梁的翼缘,因此柱的纵向钢筋只能设在柱截面的四角或无梁的部位。

  在梁柱节点部位,柱的箍筋要在型钢梁腹板上已留好的孔中穿过,由于整根箍筋无法穿过,只好将箍筋分段,再用电弧焊焊接。不且将箍筋焊在梁的腹板上,因为节点处受力较复杂。

  如腹板上开孔的大小和位置不合适时,征得设计者的同意后,再用电钻补孔或用铰刀扩孔,不得用气割开孔。

 2. 模板与混凝土浇筑

  型钢混凝土结构与普通混凝土结构的区别在于型钢混凝土结构中有型钢骨架,在混凝土未硬化之前,型钢骨架可作为钢结构来承受荷载,为此,施工中可利用型钢骨架来承受混凝土的重量和施工荷载,为降低模板费用和加快施工创造了条件。

  可将梁底模用螺栓固定在型钢梁或角钢桁架的下弦上,以完全省去梁下模板的支撑。楼盖模板可用钢框木模板和快拆体系支撑,达到加速模板周转的目的。

  施工时有关型钢骨架的安装,应遵守钢结构有关的规范和规程。

  型钢混凝土结构的混凝土浇筑,应遵守有关混凝土施工的规范和规程。在梁柱接头处和梁型钢翼缘下部等混凝土不易充分填满处,要仔细进行浇筑和捣实。型钢混凝土结构外包的混凝土外壳,要满足受力和耐火的双重要求,浇筑时要保证其密实和防止开裂。

推荐资料(点击文字跳转)

压型钢板与混凝土组合楼板构造大样

某型钢混凝土组合结构梁柱节点详图

钢管柱(型钢柱)混凝土节点大样图


知识点:型钢混凝土结构的施工


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预制构件如何连接!

(1)预制构件钢筋可以采用钢筋套筒连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接等连接方式。 (2)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:套筒、预留孔的规格位置、数量和深度;被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。 (3)钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头应按检验批划分要求及时灌浆,灌浆作业应符合国家现行标准和施工方案的要求,并符合下列规定: 1)灌浆施工时,环境温度不应低于5℃,当连接部位养护温度低于10℃时,应采取加热保温措施;

回帖成功

经验值 +10