土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力失调和水力平衡的分类

水力失调和水力平衡的分类

发布于:2022-08-31 13:24:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:水力失调

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1静态水力失调和静态水力平衡      

由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。          

静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是供热系统中水力失调的重要因素。        

通过在管道系统中增设静态水力平衡设备(水力平衡阀)对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计流量时,各末端设备流量均同时达到设计流量,系统实现静态水力平衡。      


2动态水力失调和动态水力平衡        

当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。          

动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身所固有的,是在系统运行过程中产生的。          

通过在管道系统中增设动态水力平衡设备(流量调节器或压差调节器),当其它用户阀门开度发生变化时,通过动态水力平衡设备的屏蔽作用,使自身的流量并不随之发生变化,末端设备流量不互相干扰,此时系统实现动态水力平衡。  