土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ @暖通设计师,空调设计常见问题分析及改进措施,不容错过!

@暖通设计师,空调设计常见问题分析及改进措施,不容错过!

发布于:2022-08-31 10:23:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

 

一、空气调节系统电加热器的联锁与保护问题

一些空气调节系统设置电加热器,但没有与风机联锁,没设无风断电,超温断电保护。

改进措施

根据GB50019第8.4.8条规定,联锁及断电保护要求如下:

①、电加热器安装在风管上

②、   电加热器安装在空调器内。

二、空调系统排风出路问题

空调工程中,人员集中或过渡季节使用大量新风的空调区,未设机械排风设施。

改进措施

人员集中的场所新风量大,过渡季节使用大量新风的空调区应设机械排风出路。并应进行风量平衡计算,并设置排风出路。室内正压值应符合GB50019第6.1.3条的规定。见GB50019第6.3.17条。

三、空气调节系统全新风运行问题

空气调节系统没有采取措施,未达到过渡季全新风运行的目的。

改进措施

根据GB50019第6.3.15条规定:

①、全空气系统应设风阀进行转换,过渡季采用全新风运行。

②、为适应过渡季节及冬季有特殊要求的空气调节系统,新风进风口的有效面积应适应最大新风量,同时应有相应的排风系统。

四、空调设备与散热器共用一个水系统控制问题

空调设备与散热器阻力相差较大,没有阻力平衡措施。

、散热器采暖系统与空调系统在热力入口处没有分开设置。

、在热力入口处分开设置管路,但没有阻力平衡措施、

改进措施

根据GB50019第4.8.2条规定,散热器采暖系统的供回水管道应在热力入口处与空调系统分开设置环路,同时应有调节控制措施。

五、大型商场冬季室温,空气品质及新风量问题

空调系统未分内外区或分区不合理造成冬季室温过高。

设计中新风量取值偏小或由于投资原因未设新风系统。

改进措施

①、大型商场进深较大,内外区负荷特性相差大,尤其冬季或过渡季,外区需送热,内区过热需送冷,根据GB50019第6.3.2条规定,空调系统应分内外区。内区可大量用室外空气或设人工冷源消除内区余热。水系统可按内外区空调系统设置分区两管制水系统.参见GB50019第6.4.3条。

  室内空气品质应执行《室内空气质量标准》GB/T188832规定。新风量取值应符合GB50019第3.1.9条规定。设计时应根据建筑用途执行有关卫生标准。

六、风机盘管凝结水排除问题

凝结水排除不畅造成水患,有以下几种情况:

风机盘管凝结水盘与干管高差小。

干管太长,坡度<0.003,偏小。

③、水平干管与立管连接不合理。

改进措施

除根据GB50019第6.4.18条规定设置冷凝水管外,尚可采取如下措施:

当凝结水量大时,末端风机盘管凝水不能及时排走造成水患。凝结水管尽量贴吊顶安装,提高凝结水盘与干管高差。

增设排水立管,缩短干管长度,增大坡度。当坡度<0.003时要适当放大干管管径。

③、 建议连接万法。

七、新风系统加湿问题

北方冬季室内有湿度要求(如φ>40%)时,新风系统没有采取加湿措施。

改进措施

当室内有湿度要求(如 φ >40%)而室内没有大的发湿量时,暖通设计杜老师提醒,新风系统应采用加湿措施(高湿环境除外)。加湿方法有干蒸汽加湿,湿膜加湿,高压喷雾加湿等。

八、风机盘管送回风口位置设置问题

同一房间内有两套及以上风机盘管时,送回风口位置不当,造成气流短路。

改进措施

为了避免气流短路,应调整送回风口位置,见下图。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国建筑金属结构协会辐射供暖供冷委员会装配式辐射供暖供冷技术应用工作组成立大会成功召开

  为推动装配式辐射供暖供冷技术应用,进一步推进行业高质量发展,8月26日,由中国建筑金属结构协会(以下简称:中建金协)辐射供暖供冷委员会主导的,装配式辐射供暖供冷技术应用工作组(以下简称:工作组)成立大会线上会议成功召开。中建金协副秘书长兼舒适家居分会会长/辐射供暖供冷委员会主任刘浩,大连理工大学副教授吴小舟,以及相关高校、设计院、企业家及媒体代表,共计32余人出席会议,中建金协辐射供暖供冷委员会技术委员会成员、技术服务部主任张保红担纲主持。

回帖成功

经验值 +10