土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锚固型快固结构胶抗震性能检验方法

锚固型快固结构胶抗震性能检验方法

发布于:2022-08-31 11:23:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

D.1 适用范围
  D.1.1 本方法适用于锚固型快固结构胶的抗震性能检验。
  D.1.2 采用本方法时,应以受检快固胶粘结全螺纹螺杆或锚栓,埋置于混凝土基材内测定其抗拔和抗震性能。
  D.1.3 本方法不推荐用于环氧类结构胶的抗震性能测定。
  D.1.4 当不同行业标准的检验方法与本规范不一致时,对承重结构加固用的锚固型快固结构胶抗震性能检验,应按本规范的规定执行。

D.2 取样规则
  D.2.1 锚固型快固结构胶抗震性能检验的受检胶样本,应取自同品种、同型号、同批号生产的库存产品中;至少随机抽取3件;每件抽取2支(含双组分),构成两组试件用胶、一组为检验组;另一组为对照组。当为仲裁性检验时,试件数量应加倍。
  D.2.2 作为锚固件的全螺纹螺杆,其直径应为M16;其钢材应为8.8级碳素结构钢,并取自有合格证和有中文标志的批次中;钢材的抗拉性能应符合本规范表4.2.5-1的规定。

D.3 种植全螺纹螺杆的基材
  D.3.1 种植全螺纹螺杆的基材,应为强度等级为C30的混凝土块体。块体的设计应符合下列规定:
    1 块体尺寸:应按每块种植一根螺杆设计;一般取单块尺寸为300mm×300mm×600mm(图D.3.1)。
    2 块体配筋:沿块体纵向周边配置4  12钢筋和Φ8@100箍筋(单位均为mm)。
    3 外观要求:混凝土表面应平整,且无裂缝。

83815_2341159_2341248_1.jpg

图D.3.1 种有螺杆的试件(单位mm)
1—直径为16mm的螺杆

  D.3.2 混凝土块体的制作,应按所要求的强度等级进行配合比设计。块体浇筑后应经28d标准养护。在养护期间应保持混凝土处于湿润状态,以防出现早期裂纹。
  D.3.3 混凝土块材种植螺杆的方法和要求,应符合现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550的规定。

D.4 试验设备和装置
  D.4.1 试验应在2000kN伺服试验系统上进行。种植在试件上的螺杆应通过连接板与伺服机的千斤顶相连(图D.4.1)。连接板与千斤顶的连接需采用4个M20螺栓连接;连接板与螺杆间的连接,其上下均应用螺母固定;下螺母与混凝土面的间隙宜控制在5mm~10mm。试件下部与试验台座应有可靠连接,也可以在试件侧面设置固定螺栓。试件安装完毕应保证其垂直度偏差不大于0.1%。
  D.4.2 检测用的加荷设备,应符合下列规定:
    1 设备的加荷能力应比预计的检验荷载值至少大20%,且应能连续、平稳、速度可控地运行;
    2 设备的测力系统,其整机误差应为全量程的±2%,且应具有峰值储存功能;

83815_2341159_2341248_2.jpg

图D.4.1 试件与伺服试验机的连接(单位mm)
1—连接板,与伺服机的千斤顶相连;2—双螺母;
3—单螺母;4—直径为16mm的螺杆;5—混凝土基材

    3 设备的液压加荷系统在小于等于5min的短时保持荷载期间,其降荷值不得大于5%;
    4 设备的夹持器应能保持力线与锚固件轴线的对中;
    5 仪表的量程不应小于50mm;其测量的误差应为±0.02mm;
    6 测量位移装置应能与测力系统同步工作,连续记录,测出锚固件相对于混凝土表面的垂直位移,并绘制荷载-位移的全程曲线。

D.5 试验步骤与方法
  D.5.1 螺杆胶粘好后的试件,其试验应在胶粘剂固化达到产品使用说明书规定的时间立即进行。
  D.5.2 首先应进行对照组3个试件的拉拔承载力试验,其加荷宜采用连续加荷制度,以均匀速率加荷,控制在2min~3min时间内发生破坏。
  D.5.3 对照组检验结果以螺杆最大抗拔力的平均值Nu,m表示。
  D.5.4 在取得对照组检验结果后,即可对检验组3个试件进行低周反复荷载试验,加荷等级为0.1Nu,m,加载制度按图D.5.4执行;以确定试件抗拔力的实测平均值Nue,m和实测最小值Nue,min

83815_2341159_2341248_3.jpg

图D.5.4 抗震性能检验加载制度

D.6 检验结果的评定
  D.6.1 锚固型快固结构胶抗震性能评定,当Nue,m≥0.50Nu,m且Nue,min≥0.45Nu,m时,为合格。
  D.6.2 试验报告应包括下列内容:
    1 受检胶粘剂的品种、型号和批号;
    2 抽样规则及抽样数量;
    3 试坯及试件制备方法及养护条件;
    4 试件的编号和尺寸;
    5 试验环境温度和相对湿度;
    6 仪器设备的型号、量程和检定日期;
    7 加荷方式及加荷速度;
    8 试件的破坏荷载及破坏形式;
    9 试验结果整理和计算;
    10 试验人员、校核人员及试验日期。
  D.6.3 当委托方有要求时,试验报告应附有试验结果合格评定报告,且合格评定标准应符合本附录的规定。

相关资料推荐:

钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震设计方法

地铁地下结构抗震性能及分析方法


知识点: 锚固型快固结构胶抗震性能检验方法


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锚固用快固胶粘结拉伸抗剪强度测定法之一钢套筒法

C.1 适用范围及应用条件  C.1.1 本方法适用于以快固型结构胶粘剂粘结带肋钢筋(或锚栓螺杆)与钢套筒的拉伸抗剪强度测定。  C.1.2 本方法不得用于测定非快固型胶粘剂的拉伸抗剪强度。C.2 试验设备及装置  C.2.1 试验机的加荷能力,应使试件的破坏荷载处于试验机标定满负荷的20%~80%。试验机力值的示值误差不应大于1%。试验机应能连续、平稳、速率可控地施荷。  C.2.2 夹持器及其夹具:试验机配备的夹持器及其夹具,应能自动对中,使力线与试件的轴线始终保持一致。

回帖成功

经验值 +10