土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锚固用快固胶粘结拉伸抗剪强度测定法之一钢套筒法

锚固用快固胶粘结拉伸抗剪强度测定法之一钢套筒法

发布于:2022-08-31 11:19:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

C.1 适用范围及应用条件
  C.1.1 本方法适用于以快固型结构胶粘剂粘结带肋钢筋(或锚栓螺杆)与钢套筒的拉伸抗剪强度测定。
  C.1.2 本方法不得用于测定非快固型胶粘剂的拉伸抗剪强度。

C.2 试验设备及装置
  C.2.1 试验机的加荷能力,应使试件的破坏荷载处于试验机标定满负荷的20%~80%。试验机力值的示值误差不应大于1%。试验机应能连续、平稳、速率可控地施荷。
  C.2.2 夹持器及其夹具:试验机配备的夹持器及其夹具,应能自动对中,使力线与试件的轴线始终保持一致。

C.3 试 件
  C.3.1 试件由受检胶粘剂粘结直径为12mm的带肋钢筋或锚栓螺杆与专用钢套筒组成(图C.3.1)。试件的剪切面长度为(36±0.5)mm。
  C.3.2 受检胶粘剂应按规定的抽样规则从一定批量的产品中抽取。
  C.3.3 专用钢套筒应采用45号碳钢制作。套筒内壁应有螺距为4mm、深度为0.4mm的梯形螺纹。
  C.3.4 试件数量应符合下列规定:
    1 常规试验的试件:每组不应少于5个;
    2 确定粘结抗剪强度标准值的试件数量应按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定确定。

83815_2341159_2341247_0.jpg

图C.3.1 标准试件的形式与尺寸(mm)
1—M24标准件;2—退刀槽D=26;3—M24标准螺纹;
4—梯形螺纹(螺距4,深度0.4);5—带肋钢筋(或锚栓螺杆)(l=150);6—注胶;7—胶缝;8—底座

C.4 试件制备
  C.4.1 钢筋、螺杆和钢套筒,应经除锈、除油污;套筒内壁尚应无毛刺;粘结前,钢筋、螺杆和套筒应用工业丙酮清洗一遍。
  C.4.2 钢筋的直径以及套筒的内径和深度,应用量具测量,精确到0.05mm。
  C.4.3 粘结时,胶粘剂的配合比、粘结工艺要求以及养护时间均应按该产品的使用说明书确定。

C.5 试验条件
  C.5.1 试件应在胶粘剂养护到期时立即进行试验。当因故需推迟试验日期时,应征得有关方面一致同意,且不得超过1d。
  C.5.2 试验应在室温为(23±2)℃的环境中进行。仲裁性试验或对环境湿度敏感的胶粘剂,其相对湿度尚应控制为45%~55%。
  C.5.3 对温度、湿度有要求的试验,其试件在测试前的调控时间不应少于24h。

C.6 试验步骤
  C.6.1 试验时应将试件(图C.6.1)对称地夹持在夹具中;夹持长度不应少于50mm。

83815_2341159_2341247_1.jpg

图C.6.1 试件安装钢螺杆
1—长度为150mm的钢筋或螺杆;2—砂浆缝;3—将底座换为钢螺杆;4—M24标准螺纹;5—退刀槽;6—可重复使用的Cr40螺杆

  C.6.2 开动试验机,以连续、均匀的速率加荷;自试样加荷至破坏的时间应控制为1min~3min。
  C.6.3 试样破坏时,应记录其最大荷载值,并记录粘结的破坏形式(如内聚破坏、粘附破坏等)。

C.7 试验结果
  C.7.1 胶粘剂的粘结抗剪强度fvu,应按下式计算:

fvu=P/0.8πDl     (C.7.1)

  式中:P——拉伸的破坏荷载(N);
    D——钢套筒的内径(mm);
    l——粘结面长度(mm)。
  注:当试件为螺杆拉断破坏时,应视为该试件粘结抗剪强度达到合格标准。
  C.7.2 试验结果的计算应取三位有效数字。
  C.7.3 试验报告应包括下列内容:
    1 受检粘结材料的品种、型号和批号;
    2 抽样规则及抽样数量;
    3 试件制备方法及养护条件;
    4 试件的编号及其剪切面的尺寸;
    5 试验环境的温度和相对湿度;
    6 仪器设备的型号、量程和检定日期;
    7 加荷方式及加荷速度;
    8 试件破坏荷载及破坏形式;
    9 试验结果的整理和计算;
    10 试验人员、校核人员及试验日期。

相关资料推荐:

发一个钢套筒砼管的规范

地埋管道橡胶接头配套埋地防护装置钢套筒的使用安装


知识点:钢套筒法


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有建筑物结构荷载标准值的确定方法

A.0.1 对既有结构上的荷载标准值取值,尚应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。A.0.2 结构和构件自重的标准值,应根据构件和连接的实测尺寸,按材料或构件单位自重的标准值计算确定。对难以实测的某些连接构造的尺寸,允许按结构详图估算。A.0.3 常用材料和构件的单位自重标准值,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。当该规范的规定值有上、下限时,应按下列规定采用:

回帖成功

经验值 +10