《装规》条文说明
桁架筋作用为增加预制板的整体刚度和水平界面的抗剪性能。
《装规》6.6.7
桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求:
3 钢筋桁架上、下弦钢筋直径不宜小于8mm,腹杆钢筋直径不应小于4mm。当不采用下弦钢筋代替底部受力筋或桁架叠合板厚度较小时,下弦钢筋直径可为6mm;钢筋桁架较高时,腹杆钢筋直径可为5~6mm, 腹杆直径不宜过大,较大直径腹杆设备弯折困难,精度不宜保证,从而影响焊接质量。
腹杆钢筋与上、下弦钢筋采用电阻电焊,焊缝要满足《钢筋桁架楼承板》(JG/T368-2012)的要求。下弦钢筋的间距一般为固定值,其受制作设备影响,一般为75、80mm,由制作单位提供。
钢筋桁架的高度与底部钢筋位置关系、桁架叠合板的厚度、制作设备性能有关。制作设备因操作和制作空间限制,限定钢筋桁架高度一般为75~270mm。钢筋桁架顶部至叠合板顶面由保护层和1~2 层钢筋层组成,可兼做马镫;其底部至叠合板底面由保护层和0~2层钢筋层组成;钢筋桁架高度为桁架叠合板高度去除以上两部分。当桁架叠合板高度较高且另设马镫时,钢筋桁架高度可以降低,其深入叠合层高度为穿管空间和上弦钢筋直径之和,且不小于30mm。
钢筋桁架下弦钢筋代替纵筋问题
钢筋桁架下弦钢筋可以代替同向受力纵筋,同时降低桁架叠合板配筋量,取得较好的经济效益。
钢筋桁架由设备自动焊接而成,长度为节间(一般为200mm)的倍数,断点位置为上弦钢筋焊点,端头若伸出模板会造成模板开孔复杂,影响模板重复利用率,因此钢筋桁架不宜伸出模板。代替纵向钢筋时深入支座钢筋减少,通常端部为负弯矩,可以不附加钢筋;当桁架叠合板周边有大开洞楼板、某方向楼板宽度变窄或其他原因造成桁架叠合板水平应力较大时,代替纵筋位置应附加端部钢筋以传递水平力。
4 桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于15mm。(桁架钢筋的高度为叠合楼板厚度减60mm。)


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:桁架设计要求
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9417 条内容 · 130 人订阅
阅读下一篇
叠合板拆分原则及注意事项①在板的次要受力方向拆分,也就是板缝应当垂直于板的长边; ②在板的受力小的部位分缝; ③尽可能统一或减少板的规格,宜取相同宽度。板的宽度不超过运输超宽的限制和工厂生产线模台宽度的限制; (交通部《超限运输车辆行驶公路管理规定》限宽2.5米,叠合板宽度不宜大于2.4m(国标及山东省图集最大板宽,不含出筋),不应大于2.5m。预制板拆分越宽,接缝越少,标准化程度越低。叠合板底板长宽比不宜大于4)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发