由专业预制厂生产支撑构建,采用混凝土浇筑,固定现场组装,规范化 装配式尺寸和规格,预制楼梯可经吊装支撑构建安装固定,经滑动连接形式 实现楼梯预制施工技术标准化,分析不利钢锚板浇筑成型楼梯结构,浇筑完成后改善结构薄弱处,对楼梯下段采用滑动支座,有效提高了抗震性。吊装 运输平台梁的台板底部纵筋可有效调节整体结构。根据组装大型模板的允许偏差及检验方法,分片式预制模板,经拼合方式将单个组装构件使用加固工具稳塔机与构件起吊位置的距离,调取数据库信息,计算出最大起吊位置及 重量,优化塔式起重机参数。
采用塔吊、大型起重设备及钢丝绳固定吊装锁具,安装中预制吊装工具,通过在施工过程中将万向旋转环与楼梯牢固连接后精准安装,并将吊索悬挂在万向旋转环上。
楼梯平台应提前弹好水平标高线和第一步位置线,为预制楼梯安装奠定 基础。楼梯搁置点选用 2mm厚、50mm×50mm的多块钢板,每个楼梯上下梯 梁各放置两处,并用水准仪按设计标高进行水准测量,完成上部结构施工。准备图纸并进行下部楼梯安装,吊装过程中需设置图纸放样、弹线及测量标高等情况,清理支座梁顶混凝土,且混凝土强度符合支座梁。通过检测混凝 土强度保证监测结果科学性,通过取芯位置设定预制楼梯结构及平台,获取 合理且真实的检测结果。
预制构件前需检查质量证明文件及外观验收,经预制构件生产时间逐条 编号,测量预制支座及现浇支座,并在支座上测放楼梯定位线,并考虑标高 线、边线、楼梯端线及水平投影线,采用预制支座梁及处理工序,精准预留后,方便塔吊吊装就位,防止起重机吊装中移动。
预制塔吊装时需将塔吊挂钩存放区安装吊环上,指挥吊塔吊索水平夹角 在 45°~60°之间。将楼梯轻轻提升至楼层,对于大构建需检查是否牢固, 调式安装位置平衡吊装方向。
经 20mm厚橡胶垫板吊至操作台面后,距操作台面 1m时停止降落。由两 名操作人员预制、固定楼梯线后,通过调节楼梯斜度、标高,进行标高复核, 用撬棍调整楼梯段水平方向的位置,楼梯段对孔入位后调整垫板,减少对空难度,并避免边角损坏。
采用聚苯填塞灌浆料灌浆楼梯段、楼梯间缝隙,用清水冲洗预制楼梯缝 隙,经预留一定空隙后,将 1:1 调配的水泥砂浆堵上 40mm缝隙,滑动端先拧 紧螺丝后经梯段上端与梯梁连接孔内。
预制楼梯平面标高需采用木胶板保护,支撑磨板并保持干净,采用薄膜 保护楼梯间的楼梯侧,并禁止走动。根据台阶尺寸切割木胶并覆盖在预制楼 梯上直至交付,预制楼梯仅作为施工人员通道,不运输施工运输设备。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:预制装配式外墙及楼梯图纸(含详细设计说明)
知识点:装配式预制楼梯施工步骤
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料
回复 举报