土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 梁柱刚性连接形式

梁柱刚性连接形式

发布于:2022-08-29 14:23:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

(1)梁与柱刚性连接的构造形式有三种,如图所示:

图片


(2)梁与柱的连接节点计算时,主要验算以下内容: 

①梁与柱连接的承载力 ②柱腹板的局部抗压承载力和柱翼缘板的刚度 ③梁柱节点域的抗剪承载力


(3)梁与柱刚性连接的构造 ①框架梁与工字形截面柱和箱形截面柱刚性连接的构造:

图片

框架梁与柱刚性连接

②工字形截面柱和箱形截面柱通过带悬臂梁段与框架梁连接时,构造措施有两种:

图片


柱带悬臂梁段与框架梁连接

梁与柱刚性连接时,按抗震设防的结构,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的组合焊缝,应采用全熔透坡口焊缝。


(4)改进梁与柱刚性连接抗震性能的构造措施 ①骨形连接 

骨形连接是通过削弱梁来保护梁柱节点。

640.jpg


骨形连接

640.jpg

梁端翼缘加焊楔形盖板

在不降低梁的强度和刚度的前提下,通过梁端翼缘加焊楔形盖板。


(5)工字形截面柱在弱轴与主梁刚性连接 

当工字形截面柱在弱轴方向与主梁刚性连接时,应在主梁翼缘对应位置设置柱水平加劲肋,在梁高范围内设置柱的竖向连接板,其厚度应分别与梁翼缘和腹板厚度相同。柱水平加劲肋与柱翼缘和腹板均为全熔透坡口焊缝,竖向连接板与柱腹板连接为角焊缝。主梁与柱的现场连接如图所示。

640.jpg

(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)

相关链接:

钢结构梁柱半刚性端板连接弯矩-转角全曲线计算方法

知识点:梁柱刚性连接





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9357 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土楼板的配筋要求

1. 按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置板面构造钢筋,并符合下列要求: (1)钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3。 (2)钢筋从混凝土梁边、柱边、墙边伸入板内的长度不宜小于l

回帖成功

经验值 +10