【案例背景】46
某机电安装公司承担北方某城市包括安装三台蒸发量25t/h、蒸汽压力为2.5MPa的散装工业锅炉的锅炉房工程。开工前,项目部根据锅炉房安装工程施工组织设计,进行了全面的质量策划,并指令专业工程师编制质量控制程序。在施工过程检查中发现某焊工的合格证已过有效期。
在进行分项工程质量验收时,有下列事件发生:
事件一:锅炉本体已安装完毕,但钢骨架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差。
事件二:与锅炉本体连接的主干管上,发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm;该段管质量证明书和验收手续齐全,除壁厚外,其他项目均满足设计要求;是由于当时工期紧,原规格管数量不够而采用现有管子造成的。
工程在供暖期到来时按期完工,但因建设单位配套设施尚不具备条件,没能进行系统试运。当寒潮突然袭击,气温骤降后,发现一台主要设备和部分阀门冻裂,经查是因为施工单位在水压试验后,残留的水没有排净造成的,施工单位对此事故进行了处理。
【问题】
1. 在“锅炉房安装工程施工组织设计”中,劳动力需用计划列出了工种名称、需用数量是否符合要求?说明理由。
2. 锅炉房安装工程开工前应办理什么手续?
3. 在施工过程检查中发现某焊工的合格证已过有效期,应如何处置?
4. 主要设备和部分阀门被冻裂的质量事故是什么因素造成的?事故调查应由谁组织?哪些人员参加?
5. 简述该工程所含分项工程质量验收合格规定。
【答案及解析】
1. 不符合要求。还应注明各工种的进场日期、退场日期,特别是在锅炉安装工程中,不少工种的人员涉及特种作业人员有无资格的问题,对此必须在施工组织设计中提出明确要求。如在备注栏应列出“有××项目合格证的焊工×人”、“RTⅡ级探伤工×人”、“有合格证的水处理工”、“有合格证的司炉工”等内容。
2. 锅炉安装施工前应携带有关资料书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门,办理报装手续备案。
3. 停止该焊工继续进行焊接工作;查清合格证过期的原因和相关情况,酌情处理(如果已经申请复考,而由于有资格的考试部门未能及时安排,则可以与考试部门商量出具证明材料;如无正当理由,没有及时复考,则视同无证上岗,应追究管理部门、相关管理人员和该焊工的责任);对该焊工焊接的所有部位进行严格认真的检查,包括外观检查和无损检测,必要时对其焊接的试件进行理化试验,发现超标缺陷时一律由持证焊工进行返修;实物检查过程应作出详细记录,放入施工技术档案,并报告业主,作为日后监控的重点。
4. 本案例造成质量事故的因素有人的因素和工程技术环境因素。
事故调查由项目技术负责人为首组建调查小组,参加人员应是与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。
5. 该工程按照《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252的规定,分项工程合格规定是:分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规定;分项工程所含的质量控制资料应完整、齐全。