1、对于特定的水质,曝气池中的MLVSS/MLSS的比值是固定的,比如城市污水一般在0.75~0.8之间。
2、剩余污泥的排泥量一般要保持恒定。
3、SVI过高说明已经发生或者将要发生污泥膨胀。一般城市污水处理厂的SVI值介于70~100之间;以工业废水处理为主的污水厂SVI值在200~300之间。
4、污泥负荷>0.5kgBOD5/(kgMLSS·d)或<0.05kgBOD5/(kgMLSS·d),SVI值会变高。
5、若进入曝气池的污水中H2S含量超过1~2mg/L时,会导致丝状菌膨胀;若进水温度超过30℃也会导致丝状菌膨胀。
6、用投加PAC药剂的方法解决非丝状菌膨胀时,药剂投加量折合为三氧化二铝为10mg/L即可。
7、使用杀菌法解决丝状菌膨胀时,一般加氯量为污泥干固体重量的0.3%~0.6%;H2O2的投加量一般在20~400mg/L。
1)水力负荷一般为0.5~1.8m3(㎡·h);
2)二沉池固体表面负荷为150kg/(㎡·d),斜管二沉池的固体表面负荷可扩大到192kg(㎡·d);
3)二沉池池边水深宜采用2.5~4m,直径越大,池边水深应当适当加大;对于直径分别为10~20m、20~30m、30~40m、和>40m的二沉池,池边水深分别为3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。
2、二沉池出水堰的溢流率为1.5~2.9L/(m·s)。
3、活性污泥法二沉池污泥区的容积一般为2~4h污泥量;生物膜法二沉池污泥区的容积一般为4h污泥量。
4、二沉池监测项目:
1)pH一般略低于进水值,正常为6~9;
2)二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应超过50mg/L;
3)出水DO值应略低于曝气池出水;
4)CODcr小于100mg/L,BOD5小于30mg/L;
5)氨氮小于15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L。
5、泥面的高低可以反映活性污泥在二沉池的沉降性能,是控制排放剩余污泥的关键参数。正常运行时的二沉池上清液的厚度应不少于0.5 - 0.7m。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
环保大厅
返回版块5120 条内容 · 69 人订阅
阅读下一篇
放射性废物处理与处置!核电站废物的来源 1.裂变过程:燃料元件包壳破损(通常小于0.1%); 2.活化过程:反应堆结构材料冲蚀-腐蚀产物60Co、55Fe、51Cr、54Mn 、59Ni、65Zn;冷却剂13N、19O、3H;化学添加剂、冷却剂中杂质24Na、27Mg、45Ca; 3.3H的来源 冷却剂中氘的活化:2H+n→3H 冷却剂中锂的活化:6Li+n→3H+4He 硼的中子俘获:10B+n→3H+24He
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发