土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读穿墙管

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读穿墙管

发布于:2022-08-25 17:12:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]

穿墙管

Ⅰ 主控项目 

4.0.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。 

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

4.0.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

Ⅱ 一般项目 

4.0.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并作好防腐处理;套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.5 穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊平,并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土,封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.6 当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

4.0.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。


知识点:穿墙管

管道穿墙(楼板、柱)预留孔洞标准尺寸




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.67 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019版解读建筑设备

建筑设备 8.1 给水排水 8.1 给水排水 ▲ 条文说明本节内容主要是基于现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、 《城镇给水排水技术规范》GB 50788、《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《建筑设计防火规范》GB 50016等标准中与建筑专业设计有关的内容,进行归纳、总结等,以使在建筑设计中,满足给水排水专业对建筑专业的要求得以体现。与以上标准相关的条文说明这里不再赘述。

回帖成功

经验值 +10