土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工厂冷却水供水系统效率分析

工厂冷却水供水系统效率分析

发布于:2022-08-25 16:01:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:冷却水供水

来源:网络,如有侵权,请联系删除



目前,工厂冷却水供水系统是由5个水泵、冷却塔、冷却水池和热水池组成。工厂冷却水系统及运行参数:

 

  1. 供水系统需要的流量、扬程:

  分析基准:DN400总管末端(设备前)要求压力0.20Mpa,要求流量1200m3/h

  1DN400主管管路扬程损失:

  管路长度按300m,管道水利计算,DN400总管的扬程损失为8.93M

  2)总管过滤器后的压力:

  总管过滤器后需要的压力为0.20Mpa+8.93*0.0098 Mpa =0.288 Mpa。总管过滤器后的实测压力为0.30Mpa稍大于其需求0.288 Mpa压力,稍考虑裕量,其实际供水压力合理。

  3)总管过滤器前的压力:

  总管过滤器前的实测压力为0.32Mpa,过滤器的压差为0.02 Mpa

  结论:为保证工艺设备的冷却需求,在供水流量达到1200m3/h时,DN400总管始端压力应保持在0.32Mpa

 

  2. 工艺冷却水水泵供水系统的效率水平分析:

  1)水质所需的电功率:

  理想状态下,1200m3/h 水质、0.32Mpa需要的能量=0.0027*Q*H==106KW

  2)实际用电功率:

  水泵房1#3#5#水泵运行,其实际用电功率分别为85KW56KW121KW,合计262KW

  3)供水系统的综合效率K

  在理想的(水)泵、(电)机情况下,供水系统的效率水平:80*95=76%。工艺冷却水泵系统的实际效率K=水质输出所需功率/总输入用电功率=106/262=0.4040%)

  结论:供水系统实际效率远低于供水系统的理想效率水平76%。

 

  3. 供水系统效率低下的原因分析:

  1)同一系统水泵参数不同,扬程高泵对扬程低泵出水有压制。

  2)泵出口与泵出口总管“Π”型连接,水流对冲,能耗大。

  31#-3#泵、4#-5#泵与DN400分总管间“T”型连接,分总管与总管间倒“T”型连接。1#-3#间、4#-5#间各有水泵运行时,水流对冲,能耗大。

  4)现有水泵出口的止回阀在关闭不严时,供水共管(压力高)通过水泵出口闸阀-止回阀-水泵-进口过滤器-冷却水池形成水流小循环。

推荐资料:


某地4000方循环冷却水水处理流程及配水管图

https://ziliao.co188.com/d38071989.html 

储罐罐体消防冷却水及泡沫混合液管线安装图

https://ziliao.co188.com/d62277715.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水供水系统效率

  知识点:冷却水供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除  1. 理想状态下,1吨水克服1米的扬程阻力时,耗电量为0.0027KW.H。   2. 水泵及其系统所需能量:P(KW)=0.0027*ρ*Q/K。   其中:Q-流量m3/H,H-扬程M,K-泵系统效率=K电*K泵* K阀*K管:   3. 影响系统供水效率的因素主要有设计、设备选型、材质、施工和运行维护等

回帖成功

经验值 +10