土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑给水排水与节水通用规范GB 55020-2021

建筑给水排水与节水通用规范GB 55020-2021

发布于:2022-08-25 16:01:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
4.3.7  地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统,并应保证污水、废水安全可靠的排出。

条文:
      本条规定的目的是防止室外管道满流或者堵塞时,污废水倒灌进入地下室、半地下室内而污染环境。地下室、半地下室的污水、废水不应与上部排水管道连接,应采用排水泵压力排出污水、废水,但也要采取相应的安全保证措施。不应造成污水、废水淹没地下室、半地下室的事故,压力排水出水管上设置止回阀,或排水横干管的局部高度高于室外地坪

4.4.1 当建筑物室内地面低于室外地面时,应设置排水集水池、排出泵或成品排水提升装置排除生活排水,应保证污水、废水安全可靠的排出。
条文:
      一些住宅楼地下室或半地下室生活排水虽能自流排出但存在雨水倒灌可能时,应设置排水提升装置。对于山地或室外地坪标高落差大,只有一侧室外地面高于室内地面的建筑物,可根据排出管具体情况确定是否设置污水提升装置。公共建筑在地下室设置污水集水池,一般分散设置,故应在每个污水集水池设置提升泵或成品污水提升装置。
4.4.2 当生活污水集水池设置在室内地下室时,池盖应密闭,且应设通气管
条文:
      为避免生活污水集水池臭味影响地下室环境,故池盖应密封,可防止排水系统浊气进入建筑内,且应设通气管。通气管道系统可与建筑物内生活派送系统的通气管道相连,将有害气体排放至屋面以上大气中。成品污水提升装置的集水装置也应密闭和设置通气管。

知识点:建筑给水排水与节水通用规范

GB 55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.68 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅设计规范 DB11/1740-2020解读10.6空调

10.6   空  调 10.6.1?? 住宅不采用集中空调系统时,居住空间应设置空调设施或预留安装空调设施的位置和条件。 条文:     北京地区夏季使用空调已经非常普遍,本条规定要在主要房间设置空调设施或预留空调设施的位置和条件。 10.6.2?? 住宅采用集中空调系统时,负荷计算和室内设计参数应符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10