序号 |
名称 |
规格参数 |
用途 |
工艺控制要求 |
放置位置 |
1 |
1#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停 |
调节池 |
2 |
2#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制MBR膜自吸泵及其他设备的启停 |
MBR膜池 |
3 |
3#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制地下设备房排水泵及其他设备的启停 |
地下设备间集水坑 |
4 |
1#、2#调节池提升泵 |
1.1KW 380V |
提升池污水提升 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由1#浮球开关控制,高启低停。一台出现故障,另一台立即替换运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
调节池 |
5 |
排泥泵 |
1.1KW 380V |
排泥 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,每天运行10分钟。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
MBR膜池 |
6 |
污泥回流泵 |
1.1KW 380V |
污泥回流 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
污泥池 |
7 |
紫外消毒器 |
0.24KW 220V |
消毒 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与MBR膜自吸泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
地下设备间 |
8 |
MBR膜自吸泵 |
2.2KW 380V |
MBR膜出水 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由2#浮球开关控制,高启低停。一台出现故障,另一台立即替换运行。 当MBR膜反洗泵运行时,MBR膜自吸泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
MBR膜池 |
9 |
MBR膜反洗泵 |
2.2KW 380V |
提升水过滤 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:每天运行10分钟,当MBR膜反洗泵运行时,MBR膜自吸泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
清水池 |
10 |
1#、2#鼓风机 |
4.0KW 380V |
好氧池曝气 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 运行联锁: 故障报警:热过载报警 |
地下设备间 |
11 |
地下设备房排水泵 |
1.1KW 380V |
提升水过滤 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由3#浮球开关控制,高启低停。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
地下设备间 |
12 |
设备间排风扇 |
0.04KW 220V |
设备间排风 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,运行2小时停止10分钟交替运行 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 运行联锁: 故障报警:热过载报警 |
地下设备间 |
13 |
常闭电磁阀(阀门功能:通电开启阀门断电关闭阀门) |
30W 220V |
MBR膜出水 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与MBR膜自吸泵联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
地下设备间 |
14 |
常闭电磁阀(阀门功能:通电开启阀门断电关闭阀门) |
30W 220V |
MBR膜反洗进水 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与MBR膜反洗泵联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
地下设备间 |
15 |
备用 |
1.5KW 220V |
备用 |