土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力系统自动装置

电力系统自动装置

发布于:2022-08-25 13:28:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:电力系统安全自动装置

一、自动重合闸

   发生事故,继电保护动作断路器自动跳闸后,能使断路器自动合闸的装置称为自动重合闸装置。

(一)自动重合闸的工作原理

   DS-24H型重合闸继电器(以下简称继电器)是 DS-20系列时间继电器的派生产品,用于输电线路上实现三相一次或二次重合闸线路中,作为其中的主要元件。

   继电器采用JK-1型壳体,具有20s的时间机构,并在机构和电磁铁上安装有两对滑动触点,两对终止触点(动断与动合)和两对瞬时切换触点。第一对滑动触点整定范围为0~3.5s ,第二对滑动触点整定范围为8~12s,终止切换触点整定范围为19~20s。

   继电器第一对滑动触点和第二对滑动触点(接触时间长短根据需要进行选择)分别用以实现一次和二次重合闸。一对动断和一对动合终止触点,动断终止触点用于重合闻成功后复归重合闸装置,动合终止触点用于重合闸失败后使重合闸装置退出运行。两对瞬时切换触点,其中一对用于重合闸前或后加速保护动作跳闸,另一对用于提高继电器热稳定性并进行自保持。

(二)自动重合闸的作用

   (1)发生瞬时性故障时自动恢复正常供电,提高供电可靠性。

   (2)弥补继电保护选择性不足,纠正各种情况造成的断路器的误跳闸。

   (3)与继电保护配合,在很多情况下能够加快切除故障。

   (4)对双侧电源供电的线路,提高并列运行的稳定性。

(三)自动重合闸的基本要求

   (1)手动操作断路器跳闸时,自动重合闸不应动作。

   (2)手动操作断路器合闸于故障线路,随即继电保护动作使断路器跳闸时,自动重合闸不应动作。

   (3)自动重合闸的动作次数应符合预先规定的次数,不允许任意多次重合断路器。

   (4)自动重合闸动作后应能够自动复归,准备好再次动作。

   (5)当断路器处于不正常状态时,自动重合闸应退出运行。

1. 自动重合闸在电力系统中的作用

   自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。运行经验表明,架空线路大多数故障是瞬时性的,如: 雷击过电压引起绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,通过鸟类身体(或树枝)放电,此时,保护动作→熄弧→故障消除→合断路器→恢复供电。

   手动(停电时间长)效果不显著,自动重合效果明显。

主要作用:

   (1)对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。

  (2)对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。

   (3)可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。

   应用: 1kV及以上电压的架空线路或电缆与架空线路的混合线路上,只要装有断路器,一般应装设自动重合闸。

   但是,自动重合闸装置本身不能判断故障是瞬时性的,还是永久性的。所以若重合于永久性故障时,其有以下不利影响:

   (1)使电力系统又一次受到故障的冲击。

   (2)使断路器的工作条件恶化(因为在短时间内连续两次切断短路电流)。

   据运行资料统计,自动重合闸装置成功率为60%~90%,经济效益很高,并被广泛应用。

2. 对自动重合闸的基本要求

   (1)动作迅速。t>tu+tz一般取0.5”~1.5”。tu为故障点去游离时间,tz为断路器消弧室及传动机构准备好再次动作时间。

   (2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次。

   (3)动作后应能自动复归,准备好再次动作。

   (4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作)。

   (5)手动合闸于故障线路跳闸时不自动重合闻(多属于永久性故障)。

(四)  三相自动重合闸

1. 单侧电源线路的三相一次重合闸

   当线路上故障(单相接地短路、相间短路)→保护动作跳开三相→重合闸启动→合三相,故障是瞬时性的,重合成功;故障是永久性的,保护再次跳开三相,不再重合。

   通常三相一次自动重合闸装置由启动元件、延时元件、一次合闸脉冲元件和执行元件四部分组成,如图8-25所示。

图片

图8—25   三相一次自动重合闸装置结构

   (1)启动元件: 当DL跳闸之后,使延时元件启动。启动方式有两种: ①控制开关KK位置与断路器位置不对应(优先采用);②保护装置启动。

   (2)延时元件: tzch>tu+tz

   (3)一次合闸脉冲元件: 保证重合闸装置只重合一次。

   (4)执行元件: 启动合闸回路和信号回路,还可与保护配合,实现重合闸后加速保护。

2. 两侧电源线路三相一次重合闸

   (1)应考虑的两个问题

   ①时间的配合: 考虑两侧保护可能以不同的延时跳闸,此时须保证两侧均跳闸后,故障点有足够的去游离时间。

   ②同期问题: 重合时两侧系统是否同步的问题以及是否允许非同步合闸的问题。

   (2)两侧电源线路上的主要合闸方式

   ①快速自动重合方式: 当线路上发生故障时,继电保护快速动作而后进行自动重合。其特点是快速,但须具备下列条件:

   a. 线路两侧均装有全线瞬时保护;

   b. 有快速动作的QF,如快速空气断路器;

   c. 冲击电流小于允许值。

   ②非同期重合闸方式: 就是不考虑系统是否同步而进行自动重合闸的方式(期望系统自动拉入同步,须校验冲击电流,防止保护误动)。

   ③检查双回线另一回线电流的重合闸方式。

   ④自动解列重合闸方式: 如图8-26所示,d点短路,保护1动作→1DL 跳闸,小电源侧保护动作→跳3 DL,1DL处自动重合闸装置检无压后重合,若成功,恢复对非重要负荷供电,在解列点实行同步并列达到恢复正常供电。

图片

   图8—26   自动解列重合闸方式

   ⑤具有同步检定和无压检定的重合闸: 在两侧的断路器上,除装有单侧电源线路的自动重合闸装置外,在一侧(M侧)装有低电压继电器,用以检查线路上有无电压(检无压侧),在另一侧(N侧)装有同步检定继电器,进行同步检定(检同步侧),如图8-27所示。

图片

图8—27  具同步检定和无压检定的重合闸方式示意图

   工作过程:当线路短路时,两侧DL断开,线路失去电压,M侧低电压继电器动作,经自动重合闸装置重合。一是重合成功,N侧同步检定继电器在两侧电源符合同步条件后再进行重合,恢复正常供电;二是重合不成功,保护再次动作,跳开M侧DL不再重合,N侧不重合。

两点说明:

   a.由上述分析可见,M侧DL如重合于永久性故障,就将连续两次切断短路电流,所以工作条件比N侧恶劣,为此,通常两侧都装设低电压继电器和同步检定继电器,利用连结片定期切换其工作方式,以使两侧工作条件接近相同。

   b.在正常工作情况下,由于某种原因(保护误动、误碰跳闸机构等)使检无压侧(M侧)误跳闸时,因线路上仍有电压,无法进行重合(缺陷),为此,在检无压侧也同时投入同步检定继电器,使两者的触点并联工作。这样,在上述情况下,同步检定继电器工作,可将误跳闸的DL重新合闸。

   注意在使用同步检定的一侧,绝对不允许同时投入无压检定继电器。

(五)重合闸动作时限的选择原则

1. 单侧电源线路的三相重合闸

   重合闸时间原则上越短越好,但应力争重合成功,确保以下两点: 

   (1)故障点电弧熄灭、绝缘恢复。

   (2)断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸,如果采用保护装置启动方式,还应加上DL跳闸时间。

2. 两侧电源线路的三相重合闸

   除上述要求外,还需考虑时间配合,按最不利情况考虑: 本侧先跳,对侧后跳。如图8-28所示。

图片

图8—28  动作时限配合示意图

   不对应启动方式

   tzch=tbh.2+tDL.2- tbh.1-tDL.1+tu       (8-19)

   保护启动

    tzch=tbh.2+tDL.2- tbh.1+tu               (8-20)

(六)  自动重合闸与继电保护的配合

   两者关系极为密切,保护可利用重合闸提供的便利条件,加速切除故障,一般有如下两种配合方式。

1. 重合闸前加速保护(简称“前加速”)

   如图8-29所示,L1、L2、L3上任一点故障,保护1速断动,跳1DL→自动重合闸装置重合,若成功,恢复正常供电;若不成功,按选择性动作。

图片

图8—29   重合闸前加速保护示意图

   优点: 快速切除故障,设备少。

   缺点: 永久性故障,再次切除故障的时间可能很长;装自动重合闸装置的DL 动作次数多,若DL拒动,将扩大停电范围。

   主要用于35 kV以下的网络。

2. 重合闸后加速保护(简称“后加速”)

   每条线路上均装有选择性的保护和自动重合闸装置。第一次故障时,保护按有选择性的方式动作跳闸,若是永久性故障,重合后则加速保护动作,切除故障。

   如图8-30所示,第一次短路时,保护1Ⅱ段动,自动重合闸装置重合,之后保护1瞬时动。

图片

图8—30   重合闸后加速保护示意图

   优点: 第一次跳闸时有选择性的,再次切除故障的时间加快,有利于系统并联运行的稳定性。

   缺点: 保护装置第一次动作时间可能有时限。

   应用于35kV以上的高压网络中。

(七)  单相自动重合闸

   220~500 kV系统中,由于线间距离大,经验表明,绝大多数故障为单相接地故障。此时,若只跳开故障相,其余两相仍继续运行,可提高供电的可靠性和系统并联运行的稳定性,还可减少相间故障的发生。

   单相自动重合闸: 单相接地故障→保护动,跳故障相→单相重合: 成功,恢复三相供电;不成功,允许非全相运行→再次跳故障相不重合;不允许非全相运行→再次跳三相不重合。若是相间短路,跳三相不重合。

单相自动重合闸的特点如下

1. 需装设故障判别元件和故障选相元件

   判别元件一般有I0、U0。相间短路无I0、U0,直接三相。接地短路,再由选相元件判别单相接地故障或双相接地故障。

   选相元件: 在单相接地故障时,选出故障相。

2. 应考虑潜供电流的影响

   相间电容、相间电感提供潜供电流,使熄弧时间长,所以单相重合闸动作时间一般应比三相重合闸的动作时间长。

3. 应考虑非全相运行状态的影响

   此时将出现负序和零序分量的电流和电压,有以下影响。

   (1)对发电机的影响: 在转子中产生倍频交流分量,产生附加发热。转子中的偶次谐波也将在定子绕组中感应出偶次电动势,与基波叠加,有可能产生危险的高电压,允许长期非全相运行的系统应考虑其影响。

   (2)零序电流对通信的影响: 对邻近的通信线路直接产生干扰,可能造成通信设备的过电压,对铁路闭塞信号也会产生影响。

   (3)非全相运行状态对继电保护的影响: 保护性能变坏,甚至不能正确动作。对会误动的保护采取闭锁措施等。

(八)  综合重合闸

   (1)单相重合闸和三相重合闸综合在一起为综合重合闸。

   (2)单相接地故障→跳单相→合单相。(单重方式)

   (3)相间接地故障一跳三相→合三相。(三重方式)

   (4)四种运行方式: 单重、三重、综重和直跳 

二、备用电源自动投入装置

(一)概述

   当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源自动投入的一种自动装置,称为备用电源自动投入装置。它是通过合备用线路断路器或备用变压器、断路器来实现备用电源的投入。常用于发电厂的厂用或变电所的用电。

(二)备用电源自动投入装置的作用

   备用电源自动投入使用装置可简称为备自投。应急照明系统就是一个备自投的电源系统。通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。

(三)备用电源自动投入装置的基本要求

   (1)只有在正常工作电源断路器跳闸后,方能自动投入备用电源断路器。

   (2)工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入,但当备用电源无电压时装置不应动作。

   (3)备用电源只能投入一次。

   (4)电压互感器的熔丝熔断时,自动装置不应动作。

   (5)备用电源投于故障时,继电保护应加速动作。



相关推荐链接:

1、电力系统安全自动装置

2、GBT 50703-2011 电力系统安全自动装置设计规范



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气发电系统完善调停工况下旋转备用

知识点:电气负荷调节效应 说到负荷计算,想必大部分从事电气行业多年的电气人员来说再熟悉不过,但是对于一个刚刚入电气行业不久的初学者来说就可能一知半解了。在民用建筑中,电梯、风机等设备成为动力配电箱的主要负荷,目前配电设计普遍采用的需要系数法未能合理考虑大功率用电设备对总负荷产生的影响。在工业配电中,有一种新需要系数法,将该配电箱中的5台最大设备容量占配电箱总容量的比值作为影响因子,该因子参与到总负荷的计算。

回帖成功

经验值 +10