土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新手上路:风机盘管的接管都是DN20吗情况见下:
我在设计中央空调水系统时发现,FP12.5(风量1480m3/h,冷量6868W,水流量为1230KG/H)的风机盘管按DN20 的镀锌管选型其流速达到0.9M/S。超过了规定的0.65M/S。是不是应该选DN25的管,可是风机盘管的标准接口都DN20的。至于FP14、FP16、FP20的DN20时流速更大 怎样处理?

全部回答(1 )

  • wgs0321
    我选用的是清华同方的。大概数据其他品排的也差不多吧!有没有规范要求?或者习惯规定。
    2008-03-29 17:03:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10