土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却水补水管设置的要求

冷却水补水管设置的要求

发布于:2022-08-24 14:53:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:冷却水补水管

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1设置集水箱的冷却水系统,宜在冷却水箱处补水、泄水、溢水;不设集水箱的冷却水系统,应在冷却塔处补水、泄水、溢水;

2    应设置自动补水管和手动补水管,并应符合下列要求:

1)    自动补水管应能自动控制集水箱或冷却塔底盘最低水位

2)自动补水管管径应按补水量确定,管中流速可参考表6.6.12取值

3)    手动补水管应设置在集水箱或冷却塔底盘最高水位以上,集水箱的手动补水管管径宜比自动补水管管径大2号。

表6.6.12 给水管道的水流速度

公称直径DN(mm)

25~40

50~70

≥80

水流速度(m/s)

≤1.2

≤1.5

≤1.8

推荐资料:

某地大体积砼承台冷却水管布置示意cad图(含设计说明)


循环冷却水处理施工图设计图

https://ziliao.co188.com/d63164268.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔的选用和设置要求

知识点:冷却塔 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1冷却塔的出口水温、进出口水温差和循环水量,在夏季空气调节室外计算湿球温度条件下,应满足冷水机组的要求;当工程实际参数与冷却塔名义工况不同时,应对其名义工况下的冷却水量进行修正。 2   对进口水压有要求的冷却塔的台数,宜与冷却水泵台数相对应;横流式冷却塔,可合用一组冷却塔。 3   冷却塔设置位置应通风良好;当冷却塔设在地下或用围墙、顶板等遮挡时,宜采用能将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型,并应配合生产厂进行冷却塔气流组织计算,避免热空气回流、确保足够的进风面积。