土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的选用和设置要求

冷却塔的选用和设置要求

发布于:2022-08-24 14:38:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:冷却塔

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1冷却塔的出口水温、进出口水温差和循环水量,在夏季空气调节室外计算湿球温度条件下,应满足冷水机组的要求;当工程实际参数与冷却塔名义工况不同时,应对其名义工况下的冷却水量进行修正。

2   对进口水压有要求的冷却塔的台数,宜与冷却水泵台数相对应;横流式冷却塔,可合用一组冷却塔。

3   冷却塔设置位置应通风良好;当冷却塔设在地下或用围墙、顶板等遮挡时,宜采用能将高温气流送至远离冷却塔进风处的塔型,并应配合生产厂进行冷却塔气流组织计算,避免热空气回流、确保足够的进风面积。

4    冷却塔应远离厨房排风等高温或有害气体,并应避免飘水对周围环境的影响。

5    选用的冷却塔噪声应符合第9章的规定。

6   冷却塔的噪声对环境的影响,应符合国家现行《声环境质量标准》GB3096规定的城市各类区域或环境噪声标准值的要求。冷却塔的空间衰减,可按距离每增大1倍噪声值衰减5dB计算。多台冷却塔声源的合成声压级,应按对数法进行计算。

7   经合理确定冷却塔位置后,设计和选用的低噪声冷却塔仍不能满足要求时,可采取以下消声、隔声措施:

1)    采用变频调速风机满足夜间环境的低噪声要求;

2)    改变水池结构型式或水面材料降低落水噪声;

3)    在冷却塔的进、排风口外设消声装置降低风机和落水噪声;

4)    设置隔声屏障等。

8   冷却塔应采用阻燃型材料制作,并应符合防火要求。

推荐资料:

SGG-2083W-20冷却塔设备基础及外型图

https://ziliao.co188.com/d62297999.html

某地电厂双曲线冷却塔结构设计施工图

https://ziliao.co188.com/d39900540.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集水箱的设计要求

知识点:冷却水集水箱 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1    间歇运行系统冷却塔底盘或集水箱的有效存水容积应大于以下两项水量之和: 1)    湿润冷却塔填料等部件所需水量,由冷却塔生产厂提供,或按冷却塔的小时循环水量进行估算,逆流塔为循环水量的1.2%,横流塔为1.5%; 2)    停泵时靠重力流入的管道水容量。

回帖成功

经验值 +10