土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统防护区的设置要求

气体灭火系统防护区的设置要求

发布于:2022-08-24 10:24:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

防护区的划分


防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。

耐火性能

防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50 h,吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。

全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30 min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。延时时间为30 s,释放灭火剂时间对于扑救表面火灾不应大于1 min,对于扑救固体深位火灾不应大于7 min。

耐压性能

在全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏,从而造成灭火剂流失、灭火失败和火灾蔓延的严重后果。防护区围护结构 承受内压的允许压强不宜低于1200 Pa。

泄压能力

对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。

封闭性能

在防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞,否则,将会造成灭火剂流失。当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动关闭的装置。在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口。

环境温度

防护区的最低环境温度不应低于-10℃。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除

相关资料推荐:

[广东]某医院科研综合楼给排水消防施工图纸(含气体灭火系统)

https://ziliao.co188.com/d63201797.html




知识点:气体灭火系统防护区


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?

消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)

回帖成功

经验值 +10