消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?
答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
注册消防工程师注册手续由他人代办?官方提示风险!注册消防工程师注册手续代办的风险提示 根据《中华人民共和国行政许可法》《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师申请注册,应当如实提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,不予受理或者不予许可,申请人在一年内不得再次申请注册。 如注册手续交由他人代办,容易出现信息、材料错误、不实的问题,不仅会影响申请人办理注册,还易产生违法违规行为。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发