土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压开关柜正常使用条件

高压开关柜正常使用条件

发布于:2022-08-23 15:23:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:高压开关柜

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。

2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。

3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。

4.地震烈度: 不超过8度。

5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

推荐资料:

10kV高压开关柜一次系统图、二次原理图设计图

https://ziliao.co188.com/d59751126.html 


KYN28-12高压开关柜一次系统图、二次原理图

https://ziliao.co188.com/d62297438.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料很不错,分享出来就是最大贡献

    2022-08-24 07:23:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关操作流程

知识点:高压开关 来源:网络,如有侵权,请联系删除 高压柜手车     手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种,同品牌、同参数规格的手车可互换。手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都均有到位装置,并连接到电气和机械连锁装置,防止操作人员误操作以确保操作安全。 1、断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。

回帖成功

经验值 +10