土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压开关操作流程

高压开关操作流程

发布于:2022-08-23 15:04:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:高压开关

来源:网络,如有侵权,请联系删除



高压柜手车

    手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种,同品牌、同参数规格的手车可互换。手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都均有到位装置,并连接到电气和机械连锁装置,防止操作人员误操作以确保操作安全。

1、断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。

2、仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。

3、接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。

4、断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。

高压柜安全连锁装置

    为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁程序进行操作。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,其作用为:

1、防止误操作断路器。

2、防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车。

3、防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关。

4、防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电。

5、防止误入带电间隔。   


推荐资料:
10kV高压开关柜一次系统图、二次原理图设计图

https://ziliao.co188.com/d59751126.html


KYN28-12高压开关柜一次系统图、二次原理图

https://ziliao.co188.com/d62297438.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀阀感温包安装注意事项

知识点:感温包 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1膨胀阀和感温包位置 1、膨胀阀必须安装在位于蒸发器之前的液体管路; 2、温包应固定在尽可能靠近蒸发器的吸气管路上。 如果存在外部压力平衡,平衡管必须在出温包后立即连到吸气管路。 2感温包在气管位置 温包最好安装在水平吸气管上,方位应是时钟12点和4 点之间所对应的位置。 位置取决于管路的外径。

回帖成功

经验值 +10