土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 施工现场临时用房的防火要求

施工现场临时用房的防火要求

发布于:2022-08-23 11:15:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

施工现场的消防安全管理是考点之一,需要我们进行关注和复习。小编梳理了相关知识点,供大家学习参考。


宿舍、办公用房的防火要求

1


1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。

2.建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2

3.建筑层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4.单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。

5.疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6.宿舍房间的建筑面积不应大于30 m2,其他房间的建筑面积不宜大于100 m2

7.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50m2时,房门的净宽度不应小于1.2m。

8.隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。


特殊用房的防火要求

2


1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。

2.建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200 m2可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内,每栋临时用房的面积均不应超过200 m2

3.可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房。单个房间的建筑面积不应超过30 m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20 m2

4.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。


组合建造功能用房的防火要求

3


1.宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。

2.施工现场人员较为密集的如会议室、文化娱乐室、培训室、餐厅等房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

【浙江】某项目临时用房给排水消防施工图

https://ziliao.co188.com/zbd14939.html




知识点:临时用房的防火要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

容易混淆的消防分区供水

分区供水是室内消防给水中的重要内容,也是高频考点,需要全面了解和掌握,小编整理了相关知识,供大家学习参考。 分区供水的条件 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa; 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

回帖成功

经验值 +10