1.轰燃是指室内火灾由局部燃烧向所有可燃物表面都燃烧的突然转变。室内轰燃是一种瞬态过程,其中包含着室内温度、燃烧范围、气体浓度等参数的剧烈变化。
2.回燃是指当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象。回燃通常发生在通风不良的室内火灾门窗打开或者被破坏的时候。
1.影响轰燃发生的重要因素:包括室内可燃物的数量、燃烧特性与布局、房间的大小与形状、开口的大小、位置与形状、室内装修装饰材料热惯性等。
2.影响回燃发生的决定性因素:室内发生火灾时,处于气相的可燃混合物浓度、室内的氧浓度等。回燃的剧烈程度随室内可燃气相混合物浓度的增加而增大。室内火灾中可燃气相混合物浓度的大小,主要取决于室内可燃物的类型、火灾荷载密度、通风条件以及燃烧时间等。
1.轰燃发生之前火场可能出现的征兆:
(1)屋顶的热烟气层开始出现火焰。
(2)岀现滚燃现象。
(3)热烟气层突然下降。
(4)温度突然增加。
2.回燃发生前火场可能出现的征兆:
(1)如果身处室外,可能观察到的征兆包括:着火房间开口较少,通风不良,蓄积大量烟气;着火房间的门或窗户上有油状沉积物;门、窗及其把手温度高;开口处流出脉动式热烟气;有烟气被倒吸人室内的现象。
(2)如果身处室内,或向室内看去,可能观察到的征兆包括:室内热烟气层中出现蓝色火焰(表明燃烧缺氧,燃烧产物中含有较多一氧化碳,其燃烧呈蓝色);听到吸气声或呼啸声。但回燃发生前的征兆并不稳定,有时回燃发生前只能观察到一两种征兆。
1.当建筑室内火灾出现以下情况时,即可判断发生了轰燃:一是顶棚附近的气体温度超过某一特定值(约600摄氏度);二是地面的辐射热通量超过某一特定值(约20 kW/m2);三是火焰从通风开口喷出。
2.回燃发生时,室内燃烧气体受热膨胀从开口逸出,在高压冲击波的作用下形成喷出火球。回燃是建筑火灾中发生的具有爆炸性的特殊现象,不仅会对人身安全产生极大威胁,而且还会对建筑结构本身造成较强破坏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:轰燃与回燃的区别