消防水泵控制柜的设置
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。
消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时,由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。
控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求。
控制柜体端正、表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光,并符合现行国家标准的有关规定。
控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启停状况及故障的声光报警灯显示。
控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定。
面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作且有功能显示。
控制柜内的电气元件及材料应符合现行国家产品标准的有关规定。
机械应急开关合理。
IP等级符合设计要求。
有可靠的双电源或双回路电源条件。
控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施。
控制柜与基座应采用不小于ф12mm 的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓。
做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。