注意事项:
气压0.2~0.5kgf/cm2,即0.02~0.05MPa(相对压力)。
氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不要出现漏气。
钎焊后需持续向冷媒管通入氮气10s以上,并确保至焊接结束,铜管完全冷却为止。
3、保压
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。特别提醒:保证气、液两侧同时加压,可以保护室内机侧电子膨胀阀等阀件不受损害;抽真空要在充注氮气保压检漏合格后才能进行。
室外机与基础之间接触应紧密且必须水平安装,安装减振器或减振垫,否则会产生较大的振动和噪音。安装地点要保证有足够的维修和换热空间,且应避开其他冷热源。室外机安装时要考虑冷凝水的排放,避免基础积水。外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物。