GB50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;
规范中的做法:
19S910《自动喷水灭火系统设计》
一、在风管底部自动喷淋头采取:
自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;
自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。
二、所有未端喷淋头支架安装防晃固定支架。
三、采用统一支架制作形式,增加支架观感。
1、自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,喷淋头安装方法:
2、自动喷淋系统未端支管与风管平行安装,喷淋头安装方法:
3、支架的制作与安装:
安装在风管腹部的喷头可不装挡水板
推荐资料(点击文字跳转):
知识点:风管下增设喷头的安装、结构安装工程
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
施工中涂料的沉淀和结块,如何处理?关于涂料的沉淀 1、找原因 (1)所用颜料研磨不细、分散不良;在配方中,颜基比过大,颜填料密度大等因素易引起沉淀。 (2)由于加入的稀释剂太多,涂料粘度较低,涂料失去了正常的表面悬浮状态,颜填料产生沉淀。 (3)颜料与树脂之间产生某种化学聚合反应或相互吸附,引起凝胶,产生沉淀。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等