1、设计单位和施工单位(包括分包单位)的资质条件;
2、原材料、构配件进场验收和见证取样检测制度;
3、原材料、构配件贮存运输条件;
4、盾构机的调试、检测、维修、保养制度及设备完好情况;
5、测量仪器的定期检定情况;
6、盾构推进中隧道及周边的沉降监控量测制度;
7、施工测量放样复核制度。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://bbs.co188.com/thread-305293-1-1.html
https://ziliao.co188.com/p62499119.html
知识点:盾构法隧道工程
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
隧道工程
返回版块2.95 万条内容 · 269 人订阅
阅读下一篇
通常密闭环境内的电气火灾,可采用以下一些灭火措施通常密闭环境内的电气火灾,可采用以下一些灭火措施:气体灭火、高倍数泡沫灭火、水喷雾灭火、高压细水雾灭火、超细干粉灭火。 对于电力系统来说,这几种消防方式也有着不同的应用侧重领域。例如气体灭火系统,一般是应用于二次设备室,通信机房等房间,其由于灭火后不会对未着火的电气原件产生影响而得到了广泛应用,但是气体灭火后是需要进行灾后通风的,否则人员是无法进入着火区域进行抢修;泡沫灭火系统,主要是作为主变压器配套的固定灭火系统在前些年得到了应用,但是由于预混泡沫液的保质期及有效性的问题,目前已经很少在新建站内应用了;水喷雾灭火系统,也是目前主要应用于主变压器的固定灭火系统,其主要以灭火效率高,可重复利用,得到了广泛应用;高压细水雾灭火系统,主要作为户内站及地下变电站的主变压器的固定灭火系统,其具有用水少,灭火效率高,可重复利用的优点,得到了广泛的应用,但是由于高压细水雾的液滴较小,当有风时会影响其灭火效率,因此无法在户外应用;悬挂式超细干粉灭火系统,主要在电缆隧道及电缆夹层广泛应用,具有安装便捷,施工速度快的优点,但是存在需要定期更换、无法扑灭二次火灾的缺点。