土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 厂用变压器室布置问题的探讨???欢迎交流

厂用变压器室布置问题的探讨???欢迎交流

发布于:2008-03-29 11:51:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂新建了10KV配电站,紧邻着是一个低压配电室和一个560KVA的油浸式变压器,设计图纸是:低压侧向里高压侧向外(正对着门,这样主要是为了低压侧和隔壁的低压配电室内的受电柜用封闭母线便于连接),现在土建工程已施工完毕,进入安装阶段,突然有人提出:高压侧向外正对着门不安全,应该将变压器拧个方向,当人进入变压器室内后,高、低压侧分别在左右两侧,这样的话储油池及已经做好的导轨全部都要重新作,返工难度较大且延误了工程进度,本人查阅了相关规范也没找见个明确要求,希望同行高手给出依据并说明出处,欢迎业内人士相互交流。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:变压器容量选择问题?

一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?: 该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是: Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以

回帖成功

经验值 +10