土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器容量选择问题?

请教:变压器容量选择问题?

发布于:2008-03-29 11:02:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?:
该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是:
Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以
Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA
因此,选择一台800 KVA的干式变压器。
本人认为,此设计单位计算过程中,需要系数取的过小,负荷计算结果不合适。
在此请教各位。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lane-run
    lane-run 沙发
    顶起啊,别沉了
    2008-04-02 16:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    差不多!你是教学用的机械设备,又不是生产用的,教学用的同期系数是够了。
    2008-03-30 08:41:30

    回复 举报
    赞同0