土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器容量选择问题?

请教:变压器容量选择问题?

发布于:2008-03-29 11:02:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?:
该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是:
Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以
Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA
因此,选择一台800 KVA的干式变压器。
本人认为,此设计单位计算过程中,需要系数取的过小,负荷计算结果不合适。
在此请教各位。谢谢!
  • hou48411
    hou48411 沙发
    同时系数Kt=0.8,有点高可选0.7、需要系数Kx=0.3是有点低可选0.5,应选1000KVA
    2008-03-29 19:09:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器与变频器

今天厂家来调试变频器(丹富士),变频柜与变频器是两个厂家。两台22KW的电机单试,测试空载电流14A,属于正常,发现盘面上的电流表没有指示,用钳型电流表测试来电流表上的线没有电流(后来我把去电流表上的两根线拆除用万用表测试还是没有电流,经过查线没有接错的现象,),发现75/5的电流互感器是安装在变频器电源进线端,一般正常是把电流互器安装在二次侧(去负载的那端)。用钳型电流表测试变频器的输出端的电流为14A,而电流互感器的那端(也叫变频器的输入端)电流只有1.4A,他们存在10倍关系.后来经过分析;电流互感器安装在变频的输入与输出端关系不大,因为电源从断路器出来都是带负荷运行.应该不会出现这样的情况(个人分析,不知道正确不)

回帖成功

经验值 +10