土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 活久见!46层超高层住宅竟盖歪了......

活久见!46层超高层住宅竟盖歪了......

发布于:2022-08-19 09:35:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

近日,长沙一栋46层的超高层住宅因为外墙歪斜问题闹得沸沸扬扬,网友戏称比萨斜塔“长沙分塔”。

该小区原计划定于9月31日交付,目前外立面已经完成,整体处于收尾验收阶段。小区业主注意到该小区7号栋外墙棱角歪斜肉眼可见,要求开发商委托检测机构进行结构安全检测。

歪斜肉眼可见


   
检测结果:      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

检测报告建议处理方式是:要求对被检测区域剪力墙垂直度存在偏差的部分采用高性能(高强度、高抗裂)水泥符合砂浆钢筋网等方法修补至平整,以保证剪力墙有效截面满足设计要求。

偏差最大达70-80mm之间



   
质监站、设计院:      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

协调会上质监部门及设计院均表示:该建筑验收不符合规范要求,需要整改。


   
开发商:不影响结构安全      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

开发商表示,专业结构出具了检测报告, 7号楼不是歪了,而是楼梯间的错位,并且外墙垂直偏差问题,不会影响到主体结构安全。

开发商进一步承诺,目前质检、设计等各方均已介入,会召开一个权威专家论证会进行论证,给出一个让各方满意的答案。

目前各方的表态,却没有得到业主的认可,业主诉求就算最终检测结果没有安全问题,但是对房子后续的升值以及居住体验都造成了不可逆的伤害,要求补偿或者退房,相关方正在协商处理中

开发商后期补救措施


   
简评:      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

该栋楼外立面偏差 最大处80mm 规范GB50204-2015要求 结构垂直度为1/1000并且不大于30mm ,超出规范较多。检测报告结论有些保守,视乎并未直接说明外墙垂直度偏差是否会影响该栋建筑结构安全,是否会影响墙体受力性能,只是给出了建议性的整改措施。

我们在施工中这类问题十分常见,小一点的施工偏差通常在外立面装修的时候就“悄悄解决掉了,不会这么摆着,至少做到视觉上没有差异。

一般的处理方法有外墙抹灰找补和外墙保温做法找补 (非推荐性做法)

1、凸处外墙剔凿+高性能砂浆薄抹灰抹面  ,如果偏差较大,钢筋位置靠外,没有剔凿富余度,处理难度会较大。

2、凹处打钢钉挂网分层抹灰,这种做法也要控制分层厚度、总厚度,太厚了后期有脱落隐患,尤其是冻融地区。

3、外墙保温找补,这就需要提前和外墙单位协商,在保证外墙物无脱落风险情况下,加大或者局部做薄保温层进行找补。在变薄的内墙面增加抹面内保温。

经过结构处理、外面抹灰找补,保温层做法找补,一般问题基本能隐蔽掉。以上做法只是非常规做法,出现问题还是要以设计、检测单位的处理意见为准,拿不准的切忌私自做主。


外墙偏差较大,第一个找上门来的应该就是外墙装饰单位,要不然作业面没法交接,该栋楼至少在外墙装饰前已经处理过一轮了,为什么外墙完成后,还会出现肉眼看见的偏差?是偏差比现阶段更大,无法处理了?

据网友透露,该项目总包单位是陕西的一家国企总承包,开发商是民企楷模之一,怎么会犯如此低级错误呢,很不应该啊!

土木论坛

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,内容比较详细,值得一看,谢谢分享

    2022-08-21 08:28:21

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

A情况:8栋的2楼厕所排污管出现主横管,1楼架空层凸下来一大块。

都是32层高楼,1楼为架空层。 A情况:8栋的2楼厕所排污管出现主横管,1楼架空层凸下来一大块。 B情况:3栋的1楼架空层出现排污主横管,整个是平整的。 请问这2种情况的区别是什么?如果是A情况,能否要求开发商整改成B情况?

回帖成功

经验值 +10