【消防防雷知识点】防雷检测

发布于:2022-08-19 09:32:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

一、需要防雷的建筑

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

3.0.1 建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:

1 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

2 具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。

3 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

1 国家级重点文物保护的建筑物。

2 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆,国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。

注:飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。

3 国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。

4 国家特级和甲级大型体育馆。

5 制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。?

6 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。

8 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。

10 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。

3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:

1 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

2 预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。

3 预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。

4 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

11.2.1 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及后果,按防雷要求进行分类。

11.2.2 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057规定,民用建筑物应划分为第二类和第三类防雷建筑物。

11.2.3 符合下列情况之一的建筑物,应划为第二类防雷建筑物:

1 高度超过100m的建筑物;
2 国家级重点文物保护建筑物;

3 国家级会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通信枢纽;国宾馆、大型旅游建筑物;国际港口客运站;

4 国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物;

5 特级和甲级体育建筑;

6 年预计雷击次数大于0.05的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;

7 年预计雷击次数大于0.25的住宅、办公楼等一般民用建筑物。

11.2.4 符合下列情况之一的建筑物,应划为第三类防雷建筑物:

1 省级重点文物保护建筑物及省级档案馆;

2 省级大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物;

3 100m以下,高度超过54m的住宅建筑和高度超过50m的公共建筑物;

4 年预计雷击次数大于或等于0.01且小于或等于0.05的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;

5 年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅、办公楼等一般民用建筑物;

6 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物;

7 通过调查确认当地遭受过雷击灾害的类似建筑物;历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物;

8 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度大于或等于15m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度大于或等于20m的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物。

二、防雷检测分类

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

4.1 检测分类

检测分为首次检测和定期检测。 首次检测分为新建、改建、扩建建筑物防雷装置施工过程中的检测和投入使用后防雷装置的第一次检测。定期检测是按规定周期进行的检测。

三、防雷检测周期及处罚

《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020

9.5.2 应委托有资质的检测机构对防雷、防静电设备和接地装置每年进行两次检测。

《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014

8.11 仓储场所应按照GB50057设置防雷与接地系统, 并应每年检测一次,其中甲、乙类仓储场所的防雷装置应每半年检测一次,并应取得专业部门测试合格证书。

《中华人民共和国防雷减灾管理办法》中国气象局令第24号

第十九条?投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

第二十条?防雷装置检测机构的资质由省、自治区、直辖市气象主管机构负责认定。

第二十一条?防雷装置检测机构对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,提出整改意见。被检测单位拒不整改或者整改不合格的,防雷装置检测机构应当报告当地气象主管机构,由当地气象主管机构依法作出处理。

防雷装置检测机构应当执行国家有关标准和规范,出具的防雷装置检测报告必须真实可靠。

第二十二条?防雷装置所有人或受托人应当指定专人负责,做好防雷装置的日常维护工作。发现防雷装置存在隐患时,应当及时采取措施进行处理。

第二十三条?已安装防雷装置的单位或者个人应当主动委托有相应资质的防雷装置检测机构进行定期检测,并接受当地气象主管机构和当地人民政府安全生产管理部门的管理和监督检查。

第三十五条?违反本办法规定,有下列行为之一的,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正,给予警告,可以处1万元以上3万元以下罚款;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)应当安装防雷装置而拒不安装的;

(二)使用不符合使用要求的防雷装置或者产品的;

(三)已有防雷装置,拒绝进行检测或者经检测不合格又拒不整改的;

(四)对重大雷电灾害事故隐瞒不报的。

第三十六条?违反本办法规定,导致雷击造成火灾、爆炸、人员伤亡以及国家财产重大损失的,由主管部门给予直接责任人行政处分; 构成犯罪的,依法追究刑事责任。

四、防雷检测流程

《防雷装置检测服务规范》GB/T32938-2016

五、相关消防安全管理

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号

第十八条 单位应当按照国家有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。
单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括 防雷
、防静电 );消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。

第四十三条 消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;(三)火灾隐患及其整改情况记录;(四)防火检查、巡查记录;(五)有关燃气、电气设备检测(包括 防雷
、防静电 )等记录资料;(六)消防安全培训记录;(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;(八)火灾情况记录;(九)消防奖惩情况记录。

《人员密集场所消防安全管理》XF654-2006

7.3.7 防火检查应包括下列内容:

7.3.7.1.11 易燃易爆危险物品场所防火、防爆和 防雷 措施 的落实情况。

《人员密集场所消防安全评估导则》XF/T1369-2016 

5.1.11 用火、用电、用油、用气安全管理
评估内容包括:
a) 是否建立了燃气、燃油和电气设备的检查和管理(包括 防雷
、防静电 )制度,并明确了责任部门 和责任人;
b) 是否确定了动火作业审批程序,施工人员资质管理、作业环境审査、事故应急处置等相关程序, 建立了记录并存档备査。

《大型商业综合体火灾风险指南(试行)》应急消〔2021〕59号

一、起火风险

(二)电气火灾风险

7、节日期间临时加装的亮化灯具、LED显示屏、灯箱、用电设备超出线路荷载;大型用电设备及其电缆线路未定期检测维护; 防雷 、防静电设施未定期检测维护,确保完好有效。

《大型商业综合体火灾风险检查指引(试行)》 应急消〔2021〕59号

一、检查消防安全管理

资料档案抽查重点:

10、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否由具备资质的机构实施; 防雷 防静电设施是否由具备资质的检测机构进行检测; 消防设施的维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施。核对资格证明文件,查看相关维保记录和检测报告。

《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020

14.2.2 消防安全管理情况应包括下列内容:

f 防雷 、防静电、 电气设备检测记录。

《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014

5.4.3 消防安全管理情况 

f) 有关电气设备检测、 防雷 装置检测等记录资料。

12.8 油品装卸区的消防安全管理应符合以下要求:

e) 油品装卸区 防雷 防静电设施完好,电气设备符合防爆要求。

《文物建筑消防安全管理》XF/T1463-2018

9.3.9  防雷 设施应符合QX189的规定,并定期进行测试维修。

《住宅物业消防安全管理》XF1283-2015

8.4 消防安全管理情况应包括以下内容:

d) 消防设施维保检测、电气燃气检测(含 防雷 、防静电)记录。

《多产权建筑消防安全管理》XF/T1245-2015

5.1.1 多产权建筑的统一管理单位应按照国家有关规定,组织各产权方、使用方结合本建筑的特点,建立统一的消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。
消防安全管理制度应包括:

m) 燃气和电气设备的检查和管理(包括 防雷 、防静电)制度。

专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!

来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 努力的小电工

    非常棒的帖子,非常赞,让大家学习了很实用的知识,希望楼主持续更新和发帖;让更多的人学习,也希望大家共同讨论~

    2022-08-21 17:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • tmltbf
    tmltbf 板凳

    谢谢楼主的分享,点赞收藏打赏了。

    2022-08-21 00:06:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?

两根2.5㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。 一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。用得最多的场所在配电方面有时因大尺寸电缆施工难度大就用两根电缆双拼解决。只要达到材质、长度相同,两根相同载面导线的载流量就可达到一根导线的载流量。

回帖成功

经验值 +10