土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?

两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?

发布于:2022-08-19 09:30:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

两根2.5㎡电线拧在一起可以用。近似于4.5㎡。前提是材质要相同,长度也相同。两相同载面导线双拼在工作维修是常见的。


一般小载面(10㎡)以下不提倡也不会用。用得最多的场所在配电方面有时因大尺寸电缆施工难度大就用两根电缆双拼解决。只要达到材质、长度相同,两根相同载面导线的载流量就可达到一根导线的载流量。

                                                                                                                                                                                 


要知道两根2.5平方电线拧在一起是不是相当于5平方电线,首先要知道没有5平方这种规格的电源线,只有2.5/4/6/10/16平方的电源线规格。至于说两根2.5平方的电源线并接,虽然没有测试过,但从理论上讲,应该相当于6平方的电源线所承受的电器功率大小了。


比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5平方的铜芯线并接在一起,理论上讲就可以承受8000瓦以内的电器功率。但这只是理论上的推测,实际使用时最好将其当做4平方的铜芯线使用,即明线铺设时,电器功率控制在7200瓦以内,暗线铺设时,电器最大功率控制在5500瓦以内,这样比较稳妥,且要确保并接的接头牢固可靠,这样才能确保安全。



两根导线甚至多根导线并联使用偶尔也会见到,好比220KV高压输电线路就是两根导线并联一相的,铁塔与铁塔之间是两根导线分开、但是绕过铁塔本身就是两根导线并在一起的。


如果是500KV高压输电的话还有的是四根导线并接一相的。


所以说;两根2.5平方毫米截面积的导线拧在一起并联分流理论上来讲能够替代一根5平方毫米截面积的导线的。


但是在实际情况中,最大的问题就是三相负载不平衡时可能产生涡流发热,会影响正常使用的。



如果两根2.5平方线拧在一起的时候,它承载电流要比5平方电线要大。原因就是盘在一起时,表面积增大,更有利于散热,载流量也会变大。


而在电线标准规格里,是没有5平方电线的,有4平方和6平方的,两个2.5平方线和6平方电线载流量差不多。


在国家规定中,电线是不允许盘着用的,除了三相电不平衡以外。再就是对电线的载流量有很大的影响,既然有固定规格,还是不要投机取巧了。


还有同样的东西,不可能完全一模一样。如果强行将两根电线拧在一起,两根线很难均匀的缠绕在一起,它们的接头也并不能得当处理。


因此如果做不到以上两点话,为了能够安全使用,两个相同规格的电线是不建议拧在一起使用的。

来源:网络,版权归原作者所有

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防知识:防烟分区与防排烟系统

来源网络整理,如有侵权联系删除 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

回帖成功

经验值 +10