知识点:风管漏光检测
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1) 风管漏光法检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其它低压光源。
(2) 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,应做好记录。
(3) 对系统风管的检测,应采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格,中压系统风管每 10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
(4) 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。
(5) 漏风量测试由业主委托第三方进行测试。本工程的风管均为中、低压风管,风管单位面积允许漏风量的检验标准如下:
低压系统:P≤500Pa Q≤0.0528P0.65
中压系统:500 ≤1500 Q≤0.0176P0.65
测试段的漏风量:Q=F*a*P*p F-送风机管截面积 a-流量系数 取0.97至0.98 P-倾斜压力计显示的负压
p-空气密度取1.293
再根据测试风管的面积,计算出单位面积的漏风量。
推荐资料:
风管漏光检测记录
https://ziliao.co188.com/p63004073.html
[QC成果]减少共板法兰风管的漏光点施工技术汇报
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发