土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ C4混合气体应用

C4混合气体应用

发布于:2022-08-18 08:58:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

g 3   气体是通用电气(原阿尔斯通高压)采用3M Novec TM 4710(C4)与CO 2 (和)或 O 2 混合而成的气体, 3M联合通用电气推出了代号为“g3(green gas for gird)”的环保型气体是可替代SF6气体的环保型气体绝缘介质,该气体为C4F7N与CO2的混合气体,其中C4F7N的GWP值仅为2090,绝缘性能达到了纯SF6的两倍以上。CO2具有优异的灭弧性能,且与C4F7N之间表现出较强的协同作用。含4% C4F7N和6% C4F7N的混合气体GWP值分别为327和462,相对SF6而言减少了98%,且绝缘性能能够达到纯SF6的90%左右,因此可以在不改变气箱尺寸、导电回路等情况下对断路器方案直接替代,实现环保气体绝缘环网柜。目前,在高压工程应用方面,以C4F7N/CO2混合气体的为绝缘介质的420kVGIL气体绝缘母线,245kVCT电流互感器以及145kVGIS均已都投入试运行。


绝缘性能:  于3M 公司4710 产品的数据表及g 3 在高压产品上耐压水平数据,混合气体20% 4710 和80% CO 2 在0.13MPa 下与SF6 击穿电压持平,而混合气体10% 4710 和90% CO 2 则需要将压力提高到0.18Mpa方能与SF6 击穿电压持平。 4710及混合在CO2气体中绝缘击穿电压如下图(采用0.1英寸的平行圆盘电极产生均匀电场) 通过对产品进行ANSYS电场分析,明确产品在g 混合气体下的绝缘薄弱点,对产品安装支架、螺栓等进行必要的绝缘加强。 由于加强了绝缘,综合产品性价比,混合气体比例采用10% 4710 和90% CO 2 ,设计压力0.15Mpa,进一步ANSYS模拟分析,产品可以满足绝缘要求。 对产品进行绝缘试验,在0.135Mpa下通过工频50kV,雷电冲击95kV 的耐压试验。

C4混合气体在12kV充气柜产品上应用,实现与SF6绝缘一致的紧凑型产品,无需增加充气压力,相比干燥空气或氮气绝缘,实现小型化,而在高一点电压上应用效果更加明显,如C4混合气体应用于      ANSI 38kV 60Hz 25kA 及 IEC 36kV 50Hz 25kA开关柜 ,外形尺寸与使用SF6技术设备保持一致。具有以下特征:

  • 3工位开关

  • 抗电弧设计增加安全性

  • 真空开断和可见隔离断口



温升性能:  g  混合气体导热性能大概相当于SF 6 气体的85% ,需要对产品的导电回路截面积进行提高,以保证温升符合标准要求。通过将铜排由50X6改成50x8,产品顺利通过1.1倍630A温升试验,且有很大的裕度,将铜排改回原规格,并通过试验,因此10% 4710 和90% CO 2 混合气体对温升的影响不大。 


开断性能: 由于C4是多分子合成气体,相对于单分子惰性气体来说容易分解,特别是在高温,电弧的作用下,会分解成很多合成物质,从而无法保持绝缘功能。C4在高压GIS上应用,还是依赖于CO2的灭弧功能。因此不能真正取代SF6作为灭弧介质,实现完全替代。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联型电子雷管起爆器操作流程

知识点:并联型 1 电子雷管起爆系统简介 公司工业数码电子雷管起爆系统由电子雷管、起爆器、电子雷管助手、爆破母线和支线组成。 1.1 电子雷管简介 1.1.1 并联电子雷管组成,与传统雷管的比较 并联型电子雷管由基础雷管、卡口塞、脚线、线夹及电子引火元件组成,如下图所示:   电子雷管组成 1.1.2 主要性能参数 ◆延期范围  (0~12000)ms,最小间隔1ms。

回帖成功

经验值 +10