知识点:自力式压差控制阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)压差可调性
一般情况下设计上很难准确计算户内阻力,而户内阻力(在设计流量下)可能在0.01—0.03MPa间变化,因此自力式压差可调比至少应为1:3以上。
(2)流量系数Kv的最大值和最小值
最大流量系数是阀门全开的流量系数;最小流量系数为阀门全关位的漏过流量系数。这两阀门参数对阀门的应用选型是至关重要的,阀门供应商必须实测并公开这两个参数。
最大流量系数应能保证最小富裕压头下达到设计流量;最小流量系数应能保证最大富裕压头下达到调节工况可能的最小流量值。
(3)压差控制精度,应达到10%以保证流量精度达到5%。
在分户控制未安装热量表的情况下,自力式压差控制阀同样会起到定流量分配作用。其调节方法只需调节控制压差流量达到设计流量。与自力式流量控制阀一样各分支流量调整互不干扰使流量调节可一次完成。
因此,在大多数实施分户控制的准备计量收费的工程中,也应采用自力式压差控制阀。在未计量收费前压差阀同样可以平衡分配流量,避免在计量表安装时,重新换阀门。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p37487953.html
https://ziliao.co188.com/p48290292.html
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 569 人订阅
阅读下一篇
自力式压差控制阀的应用意义知识点:自力式压差控制阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。 (2)自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。 这两项功能有的业内人士认为散热器上的温控阀可以起作用,实际上如果让温控制阀产生这样的作用必然导致温控阀在小开度下工作,甚至于在振动工况下工作。这对温控阀是十分不利的,温控阀最初希望的作用仅限于利用自由热量,我们很多业内人士对其寄予的希望过大了。